家用土暖气用加压循环泵后,热量是不是被更多地带到暖气片上,而不是烧炕
igi1999
igi1999 Lv.2
2012年08月25日 10:09:55
来自于采暖供热
只看楼主

事情是这样。我家的卧室25平米,冬天太冷,暖气(四片)又做了装修,散热不好,经常是暖气已经烫手了,但是屋里还不暖和。所以,今年冬天我想做以下改造:1、室内做保温隔层。2、把暖气移到另一面墙上,然后再加两片,共六片。如果是这么做的话,原来的小锅炉能不能带六片,或者用循环泵能不能达到快速散热的效果。并且,还要烧炕,如果暖气烧得很热会不会导致炕不热。以上两点措施能达到多大的取暖效果呢,请达人分析。

事情是这样。
我家的卧室25平米,冬天太冷,暖气(四片)又做了装修,散热不好,经常是暖气已经烫手了,但是屋里还不暖和。
所以,今年冬天我想做以下改造:
1、室内做保温隔层。
2、把暖气移到另一面墙上,然后再加两片,共六片。
如果是这么做的话,原来的小锅炉能不能带六片,或者用循环泵能不能达到快速散热的效果。并且,还要烧炕,如果暖气烧得很热会不会导致炕不热。

以上两点措施能达到多大的取暖效果呢,请达人分析。
免费打赏
lxh20120807
2012年08月25日 13:04:53
2楼
支持一下
回复
yanghuanhai
2012年08月25日 16:29:07
3楼
这样的 啊 支持 太阳能路灯
回复
xyb-hacking
2012年08月27日 11:08:21
4楼
我给你说下采暖的设计流程,也就是怎么为一个房屋选择和安装合适的供暖设备,前提是经济,好用;铺张浪费的不说哈。
选择采暖设备前提要计算或估算该房屋的整体散热负荷,一般根据房屋保温结构估计,你没说你所在地区,给你个大概范围,东北严寒地区490mm红砖墙平均每平方米热负荷得在70W以上,华北和西北的370mm红砖墙热负荷60以上,如果有保温材料,30mm或50mm保温板就按墙体增厚一倍计算,差的就不多了,30mm类似于370mm砖墙,50mm类似490mm墙,一般实际设计时候肯定要比这些数值选的高。
再者,你家是自采暖,且是平房,那么房屋散热部位要多于楼房,多出了房顶和地面,这两块也很大的,所以你要做房屋内保温,一定把房间墙体和窗户及屋面都做好了,特别是墙角部位,别留出未保温的缝隙。那么房屋绝热保温做的到位的,热负荷会降低非常大,这样采暖设备选投入也降低,后期运行成本也降低了。
再说采暖设备,总体估算了房间散热负荷数值后,选择热源设备,看你家炉子的出力,铭牌上应该有的,比如**KW,或**W,看看是不是够用,多一些不要紧,少了肯定不行。再看散热器的散热量,你没说你用的散热器规格型号,但你说的是片,我猜测可能是钢板式,或者铸铁散热器,不过一个25平米房间放两组20片的铸铁散热器就足够了,钢板式的600高 1200长两组也足矣。位置最好放窗下,或挨着窗户的墙面上,让其低档冷量,另外内墙也可以放一组小的。
接着说热量传递,加水泵是必要的,土暖气的系统不能带动较大面积采暖,介质流动慢了,温差会拉的很大,采暖效果自然不好。所以加一台300L/H左右流量的水泵合理。水管道管径选择要看你家的总采暖面积了,25平米房间的管道6分管足够了,管道不可过长,减少弯头数量,散热器选择并联安装。
行了,一口气打了不少,希望对你有用。
回复
igi1999
2012年08月28日 09:19:48
5楼
非常感谢楼上的,很详细。我家是辽宁西部,阜新的,暖气是大六0的铸铁暖气片。冬天最冷-24度。
回复
xyb-hacking
2012年08月28日 11:34:18
6楼
哦 晓得,你就赶今年入冬前把房间保温重做一下,室内两组各20片的大60 肯定没问题了,尽量不要罩上啊,就是别用装修遮挡。两组尽量摆在窗下或门口处,如果还有土炕,里面不放暖气都行。
回复

相关推荐