单位进行配电改造容量约为50KW,我想知道配电柜的主进线开关应为多大?主进线电缆又为多大?计算公式?
单位进行配电改造容量约为50KW,我想知道配电柜的主进线开关应为多大?主进线电缆又为多大?计算公式?
2楼
125A,YJV-4x50+1x25的!
I=P/1.732/U/cos
回复
3楼
主进线电压是多少?
回复
4楼
需要知道电压级别,根据功率算出电流选定断路器
回复
5楼
按2楼的即可,绰绰有余.进线U=380/220V
回复
6楼
同意!!用VV-4x50+1x25便宜些!
回复
7楼
以下是引用ares_rambo在2007-02-08 20:08:05.0发表的内容:
125A,YJV-4x50+1x25的!
I=P/1.732/U/cos
同意!!用VV-4x50+1x25便宜些!
回复
8楼
回复