各们大虾,小女子有一事相求望各位予以解答
housf_81
housf_81 Lv.2
2007年02月08日 10:52:01
只看楼主

单位进行配电改造容量约为50KW,我想知道配电柜的主进线开关应为多大?主进线电缆又为多大?计算公式?

单位进行配电改造容量约为50KW,我想知道配电柜的主进线开关应为多大?主进线电缆又为多大?计算公式?
免费打赏
ares_rambo
2007年02月08日 20:08:05
2楼
125A,YJV-4x50+1x25的!

I=P/1.732/U/cos
回复
xiaoyong00114
2007年02月10日 09:57:09
3楼
主进线电压是多少?
回复
liquanfeng064
2007年02月10日 10:51:08
4楼
需要知道电压级别,根据功率算出电流选定断路器
回复
zyygxf
2007年02月11日 23:24:53
5楼
按2楼的即可,绰绰有余.进线U=380/220V
回复
lijiefu18
2007年02月12日 03:15:36
6楼

同意!!用VV-4x50+1x25便宜些!
回复
lxf77
2007年02月12日 21:12:57
7楼
以下是引用ares_rambo在2007-02-08 20:08:05.0发表的内容:
125A,YJV-4x50+1x25的!

I=P/1.732/U/cos

同意!!用VV-4x50+1x25便宜些!
回复
bqg
2007年02月14日 16:54:31
8楼
回复

相关推荐

APP内打开