直埋蒸汽管道热补偿
songzuofuno.1
2007年02月08日 10:43:07
来自于采暖供热
只看楼主

直埋蒸汽管道热补偿量计算?160摄氏度蒸汽,无缝钢管多少米设一个补偿器?

直埋蒸汽管道热补偿量计算?
160摄氏度蒸汽,无缝钢管多少米设一个补偿器?
免费打赏
songzuofuno.1
2007年02月08日 10:44:20
2楼
谢谢!请指导!
回复
wzd903
2007年06月12日 08:41:55
3楼
碳钢管道的热伸缩量一般可以用L=0.0012*管道长度*(使用温度-安装温度)计算,但直埋管道的伸缩量还要受土壤的摩阻和埋深等影响,这部分我也不知道怎么计算。设补偿器要根据补偿器的补偿量来选用,管道的热伸缩量不大于补偿器的最大补偿量就可以了,根据我施工的工程,你提供的埋地管道设置间距一般为50-80米吧
回复
lmingmail@co163
2007年06月15日 10:58:43
4楼
要考虑蒸汽温度补偿系数,0.0012只是理论计算参数,同时应1.2左右的系数,不同的管径的补偿器能够做的最大补偿量不同,根据补偿器的参数设计管道长度,同时要留有不小于20MM的余量(见供热设计规范)