论文简介: 隔离病房和生物安全实验室中,负压隔离室用缓冲室对控制污染起到了非常重要的作用。文中就“五室两缓”(也称“三室/区两缓”)的隔离效果进行了分析和验证,同时得出结论:三室中间一室为一缓冲室时,其总隔离系数达到48;五室中间为二缓冲室时,总隔离系数达到3205。 附件名:2007281170900280283.rar 文件大小:670K (升级VIP 如何赚取土木币
隔离病房和生物安全实验室中,负压隔离室用缓冲室对控制污染起到了非常重要的作用。文中就“五室两缓”(也称“三室/区两缓”)的隔离效果进行了分析和验证,同时得出结论:三室中间一室为一缓冲室时,其总隔离系数达到48;五室中间为二缓冲室时,总隔离系数达到3205。