现在的住宅小区泵房,大多数是设计院做,但是也有的地方由自来水公司设计和施工,那么请问大家:现在的住宅小区泵房里面的生活水池一般都采用什么材质呢?是混凝土地下水池?还是做低位水箱(不锈钢或混凝土或什么别的材质)?如果采用埋地生活水池,那么是否应该在生活提升泵前或泵后设置消毒装置?
现在的住宅小区泵房,大多数是设计院做,但是也有的地方由自来水公司设计和施工,那么请问大家:现在的住宅小区泵房里面的生活水池一般都采用什么材质呢?是混凝土地下水池?还是做低位水箱(不锈钢或混凝土或什么别的材质)?
如果采用埋地生活水池,那么是否应该在生活提升泵前或泵后设置消毒装置?
2楼
我们用不锈钢水箱.一般容积不能太大,按规范最高日用水量的15~20%,小区大取下限,反之取上限.
此时一般不消毒,但遇特殊需要加氯片.
回复
3楼
对于小区比较小时,采用不锈钢水箱等当然是可以的,也很好解决,但是当小区比较大时,比如说最近碰到一工程,1218户,上海的,用水量要求取上限300L/人.d,每户按照3人计算,那么最高日用水量就是1218*3*300/1000=1096.2立方,就算按照15%计算,水池也得需要165吨啊,难道这么大也可以用不锈钢装配式钢板水箱吗?这样的话,泵房面积可就特别大啊,甲方不让做啊,除非做埋地的,不知是否还有别的更好的解决办法?欢迎大家帮忙,谢谢!
回复
4楼
如果有地下室时可用不锈钢水箱.积不大,按规范最高日用水量的15~20%;如果埋地的话采用钢筋混凝土水池,贴卫生瓷砖,加设一套水池自净消毒器!
回复
5楼
如果有地下室且采用不锈钢水箱,那么不锈钢水箱怎么放置呢?离地面和顶板(象屋顶水箱一样)都要保持0.8米高度吗
回复
6楼
165吨的水箱很正常啊,用两个85T的水箱就满足了,一般都做成装配式钢板水箱放在水泵房的,混凝土的现在几乎都淘汰了吧???
回复
7楼
165吨还大啊,我都做过600多吨的不锈钢的,分成2个300多的。甲方都愿意放地下车库,如果没地方就放室外,全地下,混凝土,正在做一个全地下的700吨的泵房
回复
8楼
地下室泵房做不锈钢水箱,在水箱上设自净消毒器
回复
9楼
看地方的要求。有些地方已经不允许采用混凝土生活水箱了,那就别想那么多了,上不锈钢水箱吧!体积不是问题,多大都能做,关键是问建筑师要面积!
回复