冷媒充注多反而制冷量下降
yilongfengyue
2012年08月24日 11:38:19
只看楼主

冷媒充注多反而制冷量下降,这是怎么回事,求高手指点

冷媒充注多反而制冷量下降,这是怎么回事,求高手指点
免费打赏
wybbyw
2012年08月26日 19:51:36
2楼
冷媒这个东东不能多也不能少啊
回复
actway
2012年08月29日 17:25:18
3楼
最主要的原因是,冷媒过多了,在冷凝器积存制冷剂液体过多,浪费了冷凝器换热面积。。。。,也占用了更多的内部容积空间,从而导致了冷凝压力上升。。。
回复
mab978
2012年08月30日 21:13:05
4楼
1、低压提升,导致换热温差减小;
2、蒸发器中的流量加大液相冷媒没有气化
回复
shaopp520
2012年08月31日 17:40:06
5楼
制冷剂充足过多 会导致冷凝器内液态制冷剂过多,不能有效蒸发至蒸发器,也就是不能充分冷却
极端情况下会导致系统回液,损坏压缩机
回复
老盖
2012年09月01日 09:52:33
6楼
回复
zdbbaby
2012年09月01日 10:43:14
7楼
增加充注量,固然可以提高蒸发温度,但同时也提高了冷凝温度,如果冷凝器的能力一定,冷凝压力则可能急剧升高,导致冷凝效果不佳,直接结果就是冷凝液体温度过高,根据单位制冷量的定义:Q0=H4-H3,蒸发温度提高,则H4焓值变大,液体温度提高,则H3焓值也变大,如果H3的增幅高于H4,结果就是Q0变小。
回复
bxzlhh
2012年09月02日 23:18:14
8楼
楼上的讲得好,说的通俗易懂点,其实就比如你吃饭,吃的多了和少了都不舒服
回复
a1418484475
2012年09月03日 21:33:34
9楼
再通俗一点:你吃了再多的好东西,可是你的肠胃功能有限,只能吸收一部分,其他 的就都流失了,冷媒在蒸发器内也一样,如果多了就没有来的及气化吸热就溜走了,再说蒸发面积一定,不会增大制冷量,指挥影响气化空间。。。。。
回复
libclimy
2012年09月04日 17:44:43
10楼
冷媒充注多反而制冷量下降,是由于:
1。制冷剂不能充分蒸发、蒸发效率下降,即有效蒸发面积减小;
2。压缩机出现湿压缩、压缩机效率下降,严重时出现液体冲缸现象;
3。过多制冷剂占据冷凝器有效面积;
所以说制冷剂过多不但不能提高制冷量,甚至减少制冷量。
回复
david868509
2012年09月06日 22:58:36
11楼
楼上的见解很详细
回复

相关推荐

APP内打开