计量表不准的原因
lhj-8281
lhj-8281 Lv.2
2007年02月07日 13:21:48
来自于继电保护
只看楼主

我厂一条联络线在前段时间内计量表电度一天比一天偏少好几百度,后换PT高压熔断器后正常。 原用高压熔断器为RN2-10/0.5A(浙江锦山熔断器有限公司)内阻为80欧姆比原来少了20欧姆,后换RN2-10/0.5A(西安翰德电力电器制造有限公司)内阻为100欧姆。请问RN2-10/0.5A内阻应该在多少欧姆。 我认为这电压于计量表主要供电为主,而CT才是计量。此现象是为什么?谢谢!!!!!!

2007年02月09日 19:25:00
2楼
高压熔断器内阻有这么大???
没电压,角度就没了,这么知道有功还是无功???
回复
lhj-8281
2007年02月11日 00:42:59
3楼
是有这么大电阻,是用200欧姆挡量的,我全新的量了一些都100欧姆正负1欧姆。
回复
sunbird520
2007年02月12日 14:41:13
4楼
高压熔断器内阻有这么大???
回复