请教一个关于接触器的问题
chen_feng_
chen_feng_ Lv.2
2007年02月07日 13:14:13
只看楼主

一回路中有断路器、接触器、热继。运行时如果发生短路了,断路器跳开,那么接触器触头也跟着打开吗?如果不打开,那么上传控制室的运行信号就还是“闭合”的即电机还在运行!!但是接触器要是断开的话,原理及过程是什么样的?????哪位能不吝赐教!!!!!不胜感激

一回路中有断路器、接触器、热继。运行时如果发生短路了,断路器跳开,那么接触器触头也跟着打开吗?
如果不打开,那么上传控制室的运行信号就还是“闭合”的即电机还在运行!!
但是接触器要是断开的话,原理及过程是什么样的?????
哪位能不吝赐教!!!!!不胜感激
免费打赏
kingbox
2007年02月07日 13:16:43
2楼
失电
回复
chen_feng_
2007年02月07日 13:22:45
3楼
那就是二次回路中得把断路器也串进去了,这样接触器线圈就失电了,触头就会断开,是这样的吗????
回复
kingbox
2007年02月07日 13:27:48
4楼
对头
回复
chen_feng_
2007年02月07日 13:29:49
5楼
OK, 知道了,谢谢