建规里有一条8.4.4 1重力自里流水箱应设置在建筑最高部位,如果有突出楼梯间就一定要在楼梯间顶部吗?难道水箱放在屋面出口接稳压装置不行吗?请各位前辈释疑.

建规里有一条8.4.4 1重力自里流水箱应设置在建筑最高部位,
如果有突出楼梯间就一定要在楼梯间顶部吗?难道水箱放在屋面出口接稳压装置不行吗?
请各位前辈释疑.
免费打赏
fangsir671010
2007年02月06日 17:54:03
2楼
8.4.4.1条指的是重力自流的消防水箱,也就是说是高度够的消防水箱,不需要稳压装置的。
条文说明中有说“消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓口静压的要求。”
回复
chalewen
2007年02月07日 12:43:14
3楼
重力自流的消防水箱要放到楼梯间顶部,
我加了稳压装置后不是重力自流了,放在屋面,审图意见也说不行,说违反8.4.4.1,郁闷。
回复
小小法师
2007年02月08日 16:16:49
4楼
如果设了稳压设施,可以不放在最高处。
回复
lookfish1982
2007年02月08日 19:32:49
5楼

这个各地方标准不同,我们这里设了稳压装置可以不设在最高点的,与电梯机房平就可以了
回复
xu123
2007年02月08日 21:13:12
6楼

]设了稳压可以不用放在最高处吧!我都是这样做的哦。
回复
juzi970308
2007年02月08日 22:33:43
7楼
应该是这样,设置了稳压装置(比如变频增压),就可以不用设置高位水箱。
回复
ah-wangjun
2007年02月09日 01:06:26
8楼


听谁说的啊?
回复
saerka_rock
2007年02月09日 11:17:36
9楼
对于多层,我认为满足重力自流即可,并不一定要放电梯机房顶。若有增压稳压设施,最高处的设置要求更没有那么严格。