发现天正电气2013还是无法生成变径三通,如下图:左边是天正电气三维桥架画的,右面是用PLine线画的。
发现天正电气2013还是无法生成变径三通,如下图:左边是天正电气三维桥架画的,右面是用PLine线画的。
12楼
只要桥架能连在一起就可以 生成连通的PL线
电缆敷设就可以正常进行
[
本帖最后由 lancerzy 于 2012-8-27 09:46 编辑 ]
回复
13楼
6楼的解决办法,你可以接受吗?
回复
14楼
这样是没错,但是没有完整的桥架系统,查看桥架冗余这个重要功能也不能使用了。
我是希望,如果有完整桥架系统,那么整个功能也用起来就完整了,不要因为这个有缺憾。
六楼的方法我也试过,但我变径不太会画,感觉也很麻烦,图面也不美观。当然如果能加去变径三通这个构件就都解决了。
PS:不知道天正暖通有没有变径三通,如果有那技术上应该也不是很实现的吧。
回复
15楼
若果不能自动生成变径三通,能支持手动画也行啊
回复
16楼
刚才看了一下鸿业暖通,发现是有变径三通的,估计在技术上,变径三通应该可以实现。
回复
17楼
顶一下,
希望天正电气尽早加入桥架的变径三通功能
回复
18楼
我可以很负责任的告诉版主,桥架三通四通构件是有成品带变径的,所以天正里的此类构件全是等径的,与实际相差甚大,平面图中大截面桥架转小截面桥架平面图会引起图纸上的误会。望改善。
回复
19楼
回复
20楼
此问题将在新版本中解决,发补丁时通知大家~~~
回复
21楼
若是天正电气的三维桥架管件设置为可修改高宽,就可以解决一起问题,另外桥架件差得太多太多,希望能补上!
回复