专家审查,说配电室天棚不能用彩钢板的原因是什么?
小电容美眉
2012年08月23日 10:01:47
只看楼主

是防火等级的原因,还是可能滴水的原因呢?

是防火等级的原因,还是可能滴水的原因呢?
免费打赏
question
2012年08月27日 11:55:42
12楼
查遍规范,均无明确要求。
但是用彩钢板的确存在防火问题,我认为那些选择合适的夹心材料、达到耐火等级要求的彩钢板,是可以做屋顶的。
诚然,很多彩钢板不符合要求,但是也不能一棍子打死,大家可以百度一下,有很多配电室专用的彩钢板房,作何解释?
回复
forget4369
2012年08月27日 15:25:18
13楼
学习了
回复
t800
2012年08月27日 15:45:29
14楼
个人认为1、是防火的考虑, 2个是防水的考虑,另外不知道是不是在有台风等的地方,或者大雪的地方,
回复
question
2012年08月27日 16:14:44
15楼

彩钢板配电室.jpg
回复
question
2012年08月27日 16:16:12
16楼
上面就是彩钢板配电房
回复
chen811129
2012年08月27日 17:11:52
17楼
未命名.jpg
回复
woshizhangwei110
2012年08月27日 17:40:59
18楼
学习了。。。。。。。。。。。。。
回复
s9
2012年08月27日 17:54:44
19楼
应该指的是泡沫彩钢夹芯板

泡沫自燃和燃点温度分别是495℃和370oC。


即其为可燃烧体,不能保证1小时的二级耐火极限。

回复
question
2012年08月27日 19:40:29
20楼
至于说滴水,合格的彩钢板外层钢板与室外环境温度一致,里层的钢板与室内环境温度一致,两层钢板中间被夹心层隔热,所以里层钢板不可能受凉,使屋内空气水分产生凝露现象,断桥铝、中空玻璃就是这个原理。要说遇到假冒伪劣产品那就是另一回事了,不是设计者应承担的责任。
回复
good_007
2012年08月27日 19:53:46
21楼
防火等级不符合
回复