条件允许,设置在屋顶的消防水箱可不可以不设置?
xiaoxiaofeng_ren
2007年02月06日 09:45:01
只看楼主

现在有个工程,要设置消火栓系统!消火栓系统是采用稳高压系统,即在地下室采用两台主泵,两台稳压泵和一气压罐,消防水池可以设置的很大(满足规范并且可以包括屋顶水箱的容量)!那么请问,在采用这套系统的时候能不能不在屋顶设置10分钟消防水箱??

现在有个工程,要设置消火栓系统!消火栓系统是采用稳高压系统,即在地下室采用两台主泵,两台稳压泵和一气压罐,消防水池可以设置的很大(满足规范并且可以包括屋顶水箱的容量)!那么请问,在采用这套系统的时候能不能不在屋顶设置10分钟消防水箱??
免费打赏
xiaoxiaofeng_ren
2007年02月12日 08:50:00
32楼
兄弟,我知道能设置的话,那就没这个问题的讨论了!现在就谈论不设置高位水箱的问题!
呵呵,不过,也谢谢你的参与!!
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年02月13日 09:43:16
33楼
个人认为:设计稳高压系统,并且不设置高位水箱,气压罐也不要很大(见高规要求)这种设计方案应该推广,也就是上海那面的设计方案!消防初期火灾用水量由稳高压系统的气压罐和稳压泵来供给,消防主泵在火灾报警后最迟到30S启动(天灾人祸除外,如果把什么都考虑到,我想也就没有100%的消防安全性),消防主泵从启动到达到设计流量出水时,30S内完全可以(不同功率的泵启动时间不一样),这样的话在火灾报警大概是1分钟的时候主泵已经达到设计要求的出水量,这样的话就完全满足消防队来救火了!!!
回复
shuochan
2007年02月14日 14:22:50
34楼

理论上是值得推广,但实际上除了一些大企业,政府重点项目,没有几家能保证不停电!一旦没电,初期火灾灭不了就会酿成大火灾,故规范一直不敢放开!何况现今很多房地产项目建设与管理根本协调不好,很多消防设施都是摆设!
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年02月15日 10:01:07
35楼

兄弟,不好意思,我认为这是牵强。高层是立足自救,要是失火时候断电的话,那么主泵不能运行,这样仅仅靠水箱的水能保证把失火给灭掉吗?(当然还有水泵接合器,但是不在你说的这种情况里)我感觉不大可能!!!!管理不好的问题是人为因素,不能因为这个而否定一些东西!!!
回复
mengyue9
2007年02月15日 15:13:09
36楼
没这样的必要,在没有火灾时候,试验.因为10分钟的流量很大,是不必要的浪费.再着如有火灾时消防是不记时的.做这样的设计是不懂设计的是瞎设计.
回复
yang540502
2007年02月16日 11:17:55
37楼
采用稳高压系统,上海消防局是会同意不设屋顶消防水箱的,但到了其他地方,可能会因为没有认可稳高压系统,当地的消防局会死抠规范而要求必须设置屋顶消防水箱.不知什么时候,"建规"里会出现"稳高压系统"
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年02月22日 13:19:40
38楼

兄弟,你这话怎么说?能来点详细的吗?
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年02月26日 16:17:53
39楼
谢谢,各位的参与讨论!!我想问问,知道上海消防局对稳高压系统的看法,为什么在上海可以呢?
既然知道其然了,那我们是不是也要知道其所以然呢?
呵呵
回复

相关推荐

APP内打开