条件允许,设置在屋顶的消防水箱可不可以不设置?
xiaoxiaofeng_ren
2007年02月06日 09:45:01
只看楼主

现在有个工程,要设置消火栓系统!消火栓系统是采用稳高压系统,即在地下室采用两台主泵,两台稳压泵和一气压罐,消防水池可以设置的很大(满足规范并且可以包括屋顶水箱的容量)!那么请问,在采用这套系统的时候能不能不在屋顶设置10分钟消防水箱??

现在有个工程,要设置消火栓系统!消火栓系统是采用稳高压系统,即在地下室采用两台主泵,两台稳压泵和一气压罐,消防水池可以设置的很大(满足规范并且可以包括屋顶水箱的容量)!那么请问,在采用这套系统的时候能不能不在屋顶设置10分钟消防水箱??
免费打赏
zpzjt
2007年02月08日 18:26:08
22楼
按照要求的话应该可以.但是实际操作好象确实有些不可行
回复
ah-wangjun
2007年02月09日 00:50:30
23楼


只有在多层可以这么说,高层没有这种说法。
回复
ah-wangjun
2007年02月09日 00:59:34
24楼


的确现在的很多厂房是轻钢屋面,做水箱有一定的困难,但是一般还是能够想一些办法的,比如在一边办公的地方加一块其他的结构出来,上面放水箱,如果实在不行,也一定要和当地消防局商量,参照上海规范,采用稳高压系统,绝不能自作主张,自作聪明,不然后来人家消防局拿出规范推翻你设计,你只有打掉牙齿往肚子咽的份,改图重画是小事,老板甲方还说你不懂规范胡乱设计。
回复
pzhwutom
2007年02月09日 10:49:02
25楼
初步设计,要提出方案,如果消防审批的时候,按照消防意见执行。其实从结果看,屋顶和地下室都一样。但从结构专业和节约工程投资,可能地下要好些。
回复
shuochan
2007年02月09日 14:55:37
26楼

老王,你说的应该还是没有包括全部工业建筑!
其实工业建筑包括高层工业厂房,尤其是高层甲乙类工业厂房。目前石化企业大多在整个厂区采用稳高独立消防系统,厂房上是没有屋顶水箱立足之地(个别厂房屋顶需要泄爆处理),一般接触过石化企业的消防部门能接受不设屋顶水箱,但现在还有很多消防部门是按普通民建“消审”,设一个大的气压罐满足“消审”也是一种“折中”做法!毕竟得到新建规的默许了!
回复
llw0911
2007年02月09日 15:01:17
27楼
我认为还是有必要设置的
10分钟的消防用水量好像主要用来满足设备的启动时间
回复
留一手
2007年02月09日 22:35:32
28楼
理论上可行的!
但是还是忘记这种做法吧,稳压罐大的恐怖
回复
ah-wangjun
2007年02月10日 00:33:54
29楼


to:shuochan
上次和一个化工系统的水友探讨过这个问题,因为我不是化工系统的,化工系统有自己相应的规范,的确我也在化工和一些其他行业里看到过此类的做法,并得到了当地消防部门的认可,但是我的所述是不包括此类的。
回复
hn-cen
2007年02月10日 11:33:47
30楼
现在消防水泵从启动到满足工作状况间的时间很短,实际上多层建筑不设屋顶消防水箱是可行的。
但目前国家规范要求临时高压系统应设水箱,这样一来,施工图审查部门与消防局就有可能意见不一致。
如果消防局要求设计屋顶水箱,而屋面又无法安置(例如体育馆,展览馆,工业建筑等同类公建),那么采用稳压罐来替代,按10分钟的消防用水量来计算,体积必然很大,且须向厂家定做,不但造价高,而且未必有房间能装得下。所以在方案阶段就得与消防局沟通。
回复
linxianbin
2007年02月10日 17:13:46
31楼
为什么不设呢???是建筑不允许吗??还是什么原因?
回复

相关推荐

APP内打开