我用PKPM里面上节点高命令建的坡屋面,梁柱位置是对了,但是在生成楼板的时候 发现楼板位置都不对,有的楼板交接处比梁交接处节点高,有的板三点在坡屋面上,另外一点翘起来了,有的板伸到下面了,这是怎么回事啊?先输入坡梁后输入水平梁,再生成板,板的位置还是乱七八糟的,这是怎么回事啊?请各位前辈,大侠帮小弟分析一下问题出在哪里?不胜感激!
我用PKPM里面上节点高命令建的坡屋面,梁柱位置是对了,但是在生成楼板的时候 发现楼板位置都不对,有的楼板交接处比梁交接处节点高,有的板三点在坡屋面上,另外一点翘起来了,有的板伸到下面了,这是怎么回事啊?先输入坡梁后输入水平梁,再生成板,板的位置还是乱七八糟的,这是怎么回事啊?请各位前辈,大侠帮小弟分析一下问题出在哪里?不胜感激!
12楼
这个你要在坡屋面屋脊相交处要设置虚梁,从而形成封闭的板块,否则程序是不会生成楼板的
回复
13楼
要看檐口的位置,与下层重合的,层高取最高点。
与下层不重合的,层高加三角高度的1/3~2/3。
回复
14楼
路过,学习一下!!!
回复
15楼
板的节点要在同一平面上
回复
16楼
也遇到过这个问题,坡屋面建模铺板确实要仔细
回复
17楼
刚学屋面建模。。层高3.1米,把屋面从新建一个标准层要建多高?好懵懂
回复
18楼
路过看下,我也正好遇到这种问题
回复
19楼
现在的PKPM V2.2版本可以检查是否共面了,所以可以解决这个不共面的问题
回复
20楼
我也遇到过这个问题,后来发现是建筑给的屋脊标高有1mm误差,改过来后就能正常生成屋面了
回复
21楼
主要是建模的精度问题,楼板的各个节点要在同一平面上才行,一点不共面都无法生成楼板
回复