谁能解决这个疑惑我拜他做师父
wolfren98
wolfren98 Lv.2
2007年02月05日 15:47:29
只看楼主

都说立管不能装Y型过滤器,至少要用反流式的过滤器。或者水流方向向下 但是我实在想不出能有什么大的影响。还有个老工程师 说我放在立管上就是错的谁能给我讲讲这里面的道道

都说立管不能装Y型过滤器,至少要用反流式的过滤器。或者水流方向向下 但是我实在想不出能有什么大的影响。还有个老工程师 说我放在立管上就是错的
谁能给我讲讲这里面的道道
免费打赏
wolfren98
2007年02月05日 15:49:37
2楼
那个倚老卖老的工程师还不说为什么式错的。
还是在众人面前说的 很没面子 我一定要弄明白到底怎么回事
回复
水灾
2007年02月05日 15:52:07
3楼
这个问题从来没听说过,比例式减压阀前设置过滤器,要是把过滤器在平着放,减压阀再竖着放,岂不是自找麻烦。
回复
wolfren98
2007年02月05日 15:55:09
4楼
水喷雾系统用在雨淋阀和信号蝶阀前面的
回复
wolfren98
2007年02月05日 15:55:52
5楼
有没有听到这种说法的 他是出于什么考虑 可能性有多大?
回复
robin108
2007年02月05日 23:36:40
6楼
竖着放应不成问题,我见竖着放的,产品说明书上也不应有此限制吧!
回复
wpeipei
2007年02月06日 09:13:32
7楼
清扫口竖着向上过滤没问题,但是打开清洗不方便,里面的水放不干净,全兜在冲上的口里了。

竖着向上装问题不大,但是影响使用性,不好。

个人看法,仅供参考。你老师说的应该是对的,但是应该给你解释下。