请教一下高层剪力墙嵌固端的问题:现有一结构,地下1层,地上28层。由于场地原因,南低,北高,地上二层南面无土,北面有土。所以结构地上二层,南面开窗,北面是实墙。根据计算结果,地上三层和地上二层的刚度比小于0.5,请问是否把地上二层的顶板作为嵌固端呢? 这种结构应注意些什么问题呢?
请教一下高层剪力墙嵌固端的问题:现有一结构,地下1层,地上28层。由于场地原因,南低,北高,地上二层南面无土,北面有土。所以结构地上二层,南面开窗,北面是实墙。根据计算结果,地上三层和地上二层的刚度比小于0.5,请问是否把地上二层的顶板作为嵌固端呢?
这种结构应注意些什么问题呢?
12楼
首先不能把地上二层顶板作为嵌固端。你所说的情况是三边嵌固,即三边有土,一边无土;依据北京市建筑设计研究院的结构专业技术措施,当室内外高差大于1/3地下室的层高时,本层不能作为嵌固层,嵌固层应向下延伸一层。所以你的嵌固层是地下室,嵌固端是地下室顶板,同时设计中应注意基础埋置深度是否满足高规要求,抗侧刚度是否满足抗规要求。
回复
13楼
都是好人啊 学习啦
回复
15楼
回复
16楼
嵌固端宜设在四周均有侧向约束的地下层,楼主所说的地上二层的顶板不能作为嵌固端
回复
17楼
肯定不行,而且你还必须要考虑到因为周边覆土的严重不对称,致使抗扭刚度不对称,在地震作用下,很不利····
回复
18楼
一起学习,谢谢5楼传的资料!
回复
19楼
学习了,
回复
20楼
多谢五楼的资料,!!
回复
21楼
论坛里的高人真不少。。学习了。。
回复