GB50016-2006 11.3.5的疑问
binghuo
binghuo Lv.7
2007年02月05日 12:42:47
来自于防雷减灾
只看楼主

11.3.5下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保证视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志……从这条看,是不是地面上必须要设置灯光或蓄光中的任意一种了?墙面上或天花板上已设置的是不是地面上还要再加上?另外,这个蓄光标志大家是怎么表示的?可以用文字来说明而不出图吗(图中再画感觉东西太多了,乱)?以前一直认为这个蓄光疏散应该是建筑专业的事。

11.3.5下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保证视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志……
从这条看,是不是地面上必须要设置灯光或蓄光中的任意一种了?墙面上或天花板上已设置的是不是地面上还要再加上?
另外,这个蓄光标志大家是怎么表示的?可以用文字来说明而不出图吗(图中再画感觉东西太多了,乱)?
以前一直认为这个蓄光疏散应该是建筑专业的事。
linhonglei
2007年02月06日 10:44:55
2楼
墙面上或天花板上已设置的是不是地面上还要再加上,蓄光标志是一种不需要电源,自动吸光能,大约每天吸光半小时就可以满足发光要求了
回复
binghuo
2007年02月06日 11:09:42
3楼
以下是引用linhonglei在2007-02-06 10:44:55.0发表的内容:
墙面上或天花板上已设置的是不是地面上还要再加上,

我也是这么疑问,如果要加,是用文字说明还是要画在图上?画上的画间距应该是多少?
回复
wx_911
2007年02月06日 15:40:46
4楼
1.根据规范应在其内的疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志,该标志是辅助疏散指示标志。
2.个人认为图纸上可以画上,毕竟疏散照明属于电气专业设计范围。具体设置可按GB50016-2006第11.3.4条合理设置。
回复
binghuo
2007年02月08日 16:14:23
5楼
1米一个,图纸上怎么画,密密麻麻的
回复

相关推荐

APP内打开