【求助】这联络柜3取2后发生的状况,是什么原因
w295052901
w295052901 Lv.5
2012年08月22日 11:13:31
只看楼主

各位大神,工地的一个项目,联络柜用母线槽连接好后,3取2试连接,1号变压器送电,2号不送,当电送到2号低压抽屉柜后,准备用联络柜断路器断开2号低压柜抽屉的电源,这时候出现了问题,联络柜断路器上面的指示灯不亮了,而且断开按钮没用,按下去没反应。后来直接把断路器摇出来,却发现联络柜旁边的柜子指示灯亮的有点不正常,一闪闪的,好像是感应电一样,所以后来2号就不敢送电了,以为是连接母线槽的铜排安全距离没有把握好,所以又拆掉,2号变压器才敢送电。

各位大神,工地的一个项目,联络柜用母线槽连接好后,3取2试连接,1号变压器送电,2号不送,当电送到2号低压抽屉柜后,准备用联络柜断路器断开2号低压柜抽屉的电源,这时候出现了问题,联络柜断路器上面的指示灯不亮了,而且断开按钮没用,按下去没反应。后来直接把断路器摇出来,却发现联络柜旁边的柜子指示灯亮的有点不正常,一闪闪的,好像是感应电一样,所以后来2号就不敢送电了,以为是连接母线槽的铜排安全距离没有把握好,所以又拆掉,2号变压器才敢送电。

注明,该单位2台变压器必须都送。

高手们能不能帮我分析下原因。在线等。有什么不清楚的可以说
免费打赏
swzjwzyq
2012年08月26日 09:14:25
32楼
检查控制回路哦
回复
weizhi0000
2012年08月26日 14:12:56
33楼
接触不良,有杂物线头之类,耐心多查查吧,低压电气距离一般不会出问题。大家一没图纸,我没现场,三没试验,总是模棱两棵。不该有点的地方有电了。不要急慌,查一次,查二次,有结论
回复
w295052901
2012年08月26日 15:16:49
34楼
等下次到现场了,我给大家照点图片上来。 图纸我这是没有了,在预算部。
回复
wanghh688
2012年08月26日 15:21:48
35楼
建议:
1、将联络开关退出,分别用1#、2#变压器带各自的母线,进行干线试送电,同时,在联络柜进行核相。
2、用1#(2#)变压器进行送电,联络开关在送电前,试验位置进行分合操作试验,正常后,进到工作位,送电带另外一段母线。(不过,我发现你没合过联络开关。写漏了???)
PS:根据你的表述,感觉控制回路上有问题,应该仔细查下。变压器输出不是380V吗?这个电压等级对控制回路产生感应电,应该是没这个可能吧。
回复
w295052901
2012年08月28日 09:31:36
36楼
联络柜合过啊,1号变压器送电,联络柜合上,带上了2号变压器的母线排
回复
tangaizhi123
2012年08月28日 09:44:13
37楼
要看看、1#进线柜、2#进线柜及母联柜控制电源是怎么取的,然后再看看三者之间断路器是怎么联锁的,很快就能查出问题
回复
w295052901
2012年08月28日 12:38:54
38楼
1 2号变压器是从商业高压配电取的。
回复
liyanlirenyan
2012年08月28日 14:10:20
39楼
2号断路器是不能弄出来的,你把2号断路器弄进去就没问题了!2号断路器和母联柜有联锁。
回复
njhjh08
2012年08月30日 10:41:41
40楼
好好查一下二次控制回路接线。具体找一下施工单位和设备厂家。
回复

相关推荐

APP内打开