关于最不利环路的问题
norman_zhang
2012年08月21日 21:39:04
来自于采暖供热
只看楼主

《实用供热空调设计手册》(第二版,陆耀庆编)上册1159页 例11.6-4的解答的第一行中提到风管的最不利环路一般出现在离风机最远的支管的倒数第二根支管处。。。小弟对此不甚理解,一般不是说最不利环路是最长、局部阻力构件最多的环路吗?望高人解答,谢谢了

《实用供热空调设计手册》(第二版,陆耀庆编)上册1159页 例11.6-4的解答的第一行中提到风管的最不利环路一般出现在离风机最远的支管的倒数第二根支管处。。。小弟对此不甚理解,一般不是说最不利环路是最长、局部阻力构件最多的环路吗?望高人解答,谢谢了
免费打赏
wgs0321
2012年08月23日 23:07:09
2楼
还是先算算吧 小兄弟
回复
chinxie
2012年08月26日 08:17:06
3楼
其实一般都算最长一根就行了。。他这个可能考虑到倒数第二根那里有三通,最后一根那里是个弯头局部阻力相对较小吧。。。所以算两个看看哪个大。。。但是差其实差不了多少
回复
likkkxin
2012年08月27日 11:07:02
4楼
学习了,谢楼上 http://www.sxrele.com
燃气锅炉
回复
zzm999999
2012年08月27日 11:57:06
5楼
这也就是写书人的一些经验或体会罢了,不必过于追究。
回复
没完没了
2012年08月29日 08:38:59
6楼
呵呵,学习了,以前都没考虑过,都只选那个最长的,看来有时间有时候还是要核查下,不过我想应该是差不多的吧
回复
gaaaao
2013年09月04日 09:43:57
7楼
看实际情况,学习了
回复
guakaoqin
2013年09月04日 18:35:33
8楼
纯属路过,好好学习
回复
xzwde
2013年09月05日 11:05:05
9楼
有点意思,想想先
回复