关于开利19XR离心机的线性浮阀的争议
sunmalin
sunmalin Lv.7
2012年08月21日 20:12:16
只看楼主

这个社会有的做技术的人真的没有怎意思! 上次在本论坛的制冷技术中说到该机组的防冻结保护故障,我们分折是线性浮阀或蒸发器的水垢问题,我们给业主提供了维修方案: 先清洗蒸发器后开机看看,如果开机后正常运行就好,不行的话再换线性浮阀;但由于安装公司安装机组蒸发器的进出水管的维修阀门不能关掉于冷冻水的水源,想拆除蒸发器水侧的链接软接,阀门就会掉下来(该阀为对夹蝶阀,阀和软接是直接链接的),导致机组不能脱离空调水系统,加上目前是高温季节,大楼的空调又无法停用(本系统的冷源配置是一台离心机和一台螺杆机),所以决定等到不用空调的季节来维修它。过了一些时间由于现大楼空调的冷量不够,业主又找其它的维修公司来看,说是我们加的氟里昂有问题、冷冻油有问题,并不是其它故障;由于我们是垫资维修的,所以业主和我们反应了这个问题,我说如果是这个问题的话,我们把氟里昂和冷冻油泵移,看用他们的氟里昂和油后是否还是同样的故障,业主说:我就是这个意思,我们把制冷剂和冷冻油泵移后移交了机组给业主,他们换掉了机组上所有的过滤器后真空加油加氟,结果开机调试故障依旧。

这个社会有的做技术的人真的没有怎意思!
上次在本论坛的制冷技术中说到该机组的防冻结保护故障,我们分折是线性浮阀或蒸发器的水垢问题,我们给业主提供了维修方案:
先清洗蒸发器后开机看看,如果开机后正常运行就好,不行的话再换线性浮阀;但由于安装公司安装机组蒸发器的进出水管的维修阀门不能关掉于冷冻水的水源,想拆除蒸发器水侧的链接软接,阀门就会掉下来(该阀为对夹蝶阀,阀和软接是直接链接的),导致机组不能脱离空调水系统,加上目前是高温季节,大楼的空调又无法停用(本系统的冷源配置是一台离心机和一台螺杆机),所以决定等到不用空调的季节来维修它。过了一些时间由于现大楼空调的冷量不够,业主又找其它的维修公司来看,说是我们加的氟里昂有问题、冷冻油有问题,并不是其它故障;由于我们是垫资维修的,所以业主和我们反应了这个问题,我说如果是这个问题的话,我们把氟里昂和冷冻油泵移,看用他们的氟里昂和油后是否还是同样的故障,业主说:我就是这个意思,我们把制冷剂和冷冻油泵移后移交了机组给业主,他们换掉了机组上所有的过滤器后真空加油加氟,结果开机调试故障依旧。