求助!采暖管道有响声,到底是什么问题?
rlwb2003
rlwb2003 Lv.3
2007年02月03日 21:13:37
来自于采暖供热
只看楼主

最近有用户反映,说室内采暖管道经常发出类似敲击声的噪音,声音虽然不大,但是在夜深人静的时候也影响到居民休息,用户反映强烈。该小区为集中供热小区,采用间供站供热,室内采暖系统为上供下回的单管串联系统。发出噪音的立管共几十根,而且并不连续,并不在一条分支上。也就是说,是几栋楼的个别立管有噪音。我们曾经关闭入户阀门,响声依然存在,将室内系统的水泄掉后,响声才消失。我们也曾经把个别发出响声的立管及散热器支管拆除后检查,然后再安装上,结果响声依旧。

请高手帮助分析下子,到底是什么原因,不胜感激!谢谢大家了!
免费打赏
wangwei698
2007年02月07日 19:19:25
12楼
回复
tmquan
2007年02月07日 19:22:02
13楼
如果不是有空气就是热胀冷缩的问题,仔细找找不难解决的
回复
panpeng0724
2007年02月08日 09:47:06
14楼
这是典型的水击现象,在蒸汽采暖系统中较为常见:
水击是指蒸汽或汽水混合物进人比其饱和温度低的水中产生蒸汽骤然凝结时发出敲击声并产生振动的现象。
例如向采暖系统供汽时,由于管内有一定的积水,水温较低,当蒸汽以一定的速度冲人时形成许多汽泡,这些汽泡遇冷急剧凝结形成真空。周围的水以很高的速度向真空区冲击,形成强烈水击,局部压力升高。.因此,产生很大的响声和振动。
回复
rlwb2003
2007年02月08日 19:48:03
15楼
先感谢大家热情的帮助我!这个问题仍然没有被解决。
看来大部分朋友都认为是管道内存有空气造成的,但是我们曾经打开顶层放风阀门,拆掉自动放风,用供水或者回水顶,让水流着,管道仍有响声。所以我认为并不是管道内存有空气造成的。
至于是流量变化引起的噪音,这个也解释不通,因为我们曾经关闭入户阀门,可是噪音依然存在。
我们现在采取的办法是在入户小室内安装管道的软连接,响声已经有所减弱,但是依然存在。
我想,会不会是因为管道内局部的压力低,造成热水在该处产生类似气蚀或者气泡的现象而出现响声啊?

另外,14楼的朋友提到了汽水混合换热,我们现在有拉法尔喷管式换热器,也有部分居民反映管道有响声,而且声音很大,不知道这种情况该如何解决。但是在该贴内讨论的管道响声,其热力站为水水换热器,不存在汽水冲击。
回复
dgqs-001
2007年02月08日 23:52:07
16楼
还有一个问题不知道,是否可以考虑?如果在供回水系统有缩径的话.也可能出现这样的问题?
回复
rlwb2003
2007年02月09日 08:02:53
17楼
供水管道没有缩径啊
回复
youshuizhidao
2007年02月10日 07:53:22
18楼
那就是
1、供水干管坡度有问题,局部存在波浪弯,波浪弯顶点集气。
2、立管与干管连接没按规范顺水流方向做成牛腿弯,而是做成直角弯。
3、立管与干管焊接时,立管插入干管过深。
回复
zhuzhu2008
2007年02月11日 12:21:33
19楼
这些响声应该发生在流通管道有变化的地方,肯定是水流的过程中受到了什么干扰才会产生声音,此外就是水中有空气,看看改变一下供水压力是否有效?
回复
zhangweidong3366
2007年02月12日 16:50:54
20楼
回水压力定压稳吗,是否压力定低了,或者回水定压不稳定
管道脏吗
回复
somebody665
2007年02月13日 12:05:27
21楼
还有一种可能

就是系统安装完后,没有冲洗,或冲洗不干净,有碎石等杂物在系统中,

一有水就有响动。

另外,如果是高层,水量不足,空气存在,也会有声。
回复

相关推荐

APP内打开