求助!采暖管道有响声,到底是什么问题?
rlwb2003
rlwb2003 Lv.3
2007年02月03日 21:13:37
来自于采暖供热
只看楼主

最近有用户反映,说室内采暖管道经常发出类似敲击声的噪音,声音虽然不大,但是在夜深人静的时候也影响到居民休息,用户反映强烈。该小区为集中供热小区,采用间供站供热,室内采暖系统为上供下回的单管串联系统。发出噪音的立管共几十根,而且并不连续,并不在一条分支上。也就是说,是几栋楼的个别立管有噪音。我们曾经关闭入户阀门,响声依然存在,将室内系统的水泄掉后,响声才消失。我们也曾经把个别发出响声的立管及散热器支管拆除后检查,然后再安装上,结果响声依旧。

请高手帮助分析下子,到底是什么原因,不胜感激!谢谢大家了!
免费打赏
fanxiaoqi
2007年02月04日 09:59:44
2楼
你的系统应该是管道中存在空气引起的响声,你可以在立管的最高点分别安装自动排空气阀,这个问题就应该得到解决。
回复
hqstank
2007年02月04日 12:32:10
3楼
我家也有类似问题,但我认为是集中情况
1\有空气未排出
2\立管未固定紧,热膨胀后与支架摩擦产生声音
3\用的是钢串片散热器,钢串片未固定紧,热膨胀与钢管摩擦产生声音
4\散热器未固定紧
回复
youshuizhidao
2007年02月06日 09:09:44
4楼
根据我的经验,这些立管应该是循环相对较慢的立管。局部存气是肯定的,把定压提高,加大流量会有所好转。
回复
sjzlxb
2007年02月06日 09:11:49
5楼
水系统中混有空气的话就会有噪音,可以在系统的最高点设自动排气装置
回复
sxchhl
2007年02月06日 11:26:01
6楼


同意!
回复
ljp-0923
2007年02月06日 11:46:45
7楼
憋气和流量太小都有可能产生杂音的!
你先看看你的气是否排放了,
这个很好检查的。
要是没有憋气,你就得加大流量,或者减小动力!
回复
liu117jun
2007年02月06日 20:12:56
8楼
解决了吗?
回复
tang-tang77
2007年02月07日 10:01:40
9楼
敲击声?
1\水系统不稳定,引起流速突变?
2\类似水锤.汽锤?
3\供热温度变化,引起管道热胀冷缩,带动管道振动?

关注中......
回复
zxm9876
2007年02月07日 12:36:51
10楼
1\水系统不稳定,引起流速突变?
2\供热温度变化,引起管道热胀冷缩,带动管道振动?
3\有空气未排出
回复
zxf3508848
2007年02月07日 15:49:29
11楼
系统管道中有空气,进行排气处理即可解决该问题。
回复