最近有用户反映,说室内采暖管道经常发出类似敲击声的噪音,声音虽然不大,但是在夜深人静的时候也影响到居民休息,用户反映强烈。该小区为集中供热小区,采用间供站供热,室内采暖系统为上供下回的单管串联系统。发出噪音的立管共几十根,而且并不连续,并不在一条分支上。也就是说,是几栋楼的个别立管有噪音。我们曾经关闭入户阀门,响声依然存在,将室内系统的水泄掉后,响声才消失。我们也曾经把个别发出响声的立管及散热器支管拆除后检查,然后再安装上,结果响声依旧。
请高手帮助分析下子,到底是什么原因,不胜感激!谢谢大家了!
2楼
你的系统应该是管道中存在空气引起的响声,你可以在立管的最高点分别安装自动排空气阀,这个问题就应该得到解决。
回复
3楼
我家也有类似问题,但我认为是集中情况
1\有空气未排出
2\立管未固定紧,热膨胀后与支架摩擦产生声音
3\用的是钢串片散热器,钢串片未固定紧,热膨胀与钢管摩擦产生声音
4\散热器未固定紧
回复
4楼
根据我的经验,这些立管应该是循环相对较慢的立管。局部存气是肯定的,把定压提高,加大流量会有所好转。
回复
5楼
水系统中混有空气的话就会有噪音,可以在系统的最高点设自动排气装置
回复
6楼
同意!
回复
7楼
憋气和流量太小都有可能产生杂音的!
你先看看你的气是否排放了,
这个很好检查的。
要是没有憋气,你就得加大流量,或者减小动力!
回复
8楼
解决了吗?
回复
9楼
敲击声?
1\水系统不稳定,引起流速突变?
2\类似水锤.汽锤?
3\供热温度变化,引起管道热胀冷缩,带动管道振动?
关注中......
回复
10楼
1\水系统不稳定,引起流速突变?
2\供热温度变化,引起管道热胀冷缩,带动管道振动?
3\有空气未排出
回复
11楼
系统管道中有空气,进行排气处理即可解决该问题。
回复