替代消防屋顶水箱的气压罐有效容积 ?
hbtrampss
hbtrampss Lv.5
2012年08月21日 17:00:34
只看楼主

技术措施(2009)270页谈到气压罐的设置条件:第一条说,若采用可靠双电源或柴油机备用,可采用调节容积不小于450L稳压气压罐替代。第2条:替代的气压罐有效容积按火灾初期用水量,3-18m3不等。不知道大家平时怎么选的(仅有消火栓系统时),仅做450L的稳压气压水惯 能通过消防局审查吗

2012年08月21日 22:02:34
2楼
没见过,求解答。
回复
w-jwei
2012年08月22日 12:04:36
3楼
这个真没有做过,一方面按规范规定,算出来的气压罐容积大,造价高,另一方面,还要征得当地消防局的认可的!因此,一般不做的!!
回复
liudehua75
2012年08月22日 15:53:36
4楼
不行哦。450L是有高位消防水箱的前提下,气压罐的有效容积。没消防水箱的话,就要求大得多了。。。
回复
tmd1433
2012年08月22日 17:26:51
5楼
我现在做的也是用稳压罐代替消防水箱。我现在想把系统做成稳高压的系统,稳压罐存30s的消防用水时间。只存30s的,不知道是否有问题。因为系统有压力传感器控制消防泵的起泵,和稳压泵的启停。消防泵起泵至达到使用状态按30s算的话,30s的存水足够坚持到系统内压力达到使用压力。
这些事我的想法,没有找到依据,因为关于稳高压系统的规范条文太少了。
回复
songxl827
2012年08月30日 18:55:30
6楼
按十分钟消防用水量计算一下,450L是绝对不满足的,
回复
bhl7526360
2012年08月31日 10:56:51
7楼
450L是满足规范要求的
火灾初期
消防按2个消防栓30s的容积 V1=2*5*30=300L
自喷按5个喷头30s的容积 V2=1*5*30=150L
故选择气压罐450L,如只有消防选300L的也可以
回复
suchengwai
2013年01月09日 16:06:22
8楼
苏州一别墅项目,地下车库,消火栓两路市政直接给水。自喷使用消防泵、稳压泵和气压罐,没有水箱,消防验收通过。
回复
mybitter
2013年01月10日 17:12:59
9楼
自喷规范:对喷淋系统,在不设高位水箱时,可按4个喷头10分钟的水量选择气压设备容积。
对消火栓系统,按规范只提在设高位水箱而压力不够的前提下设置气压设备,按30S的流量。个人认为,如果不设高位水箱,结合喷淋规范,应按2支水枪10分钟的水量。容积6立方,还没见过这种气压设备。
回复
yuexue205
2013年10月24日 15:38:00
10楼
也在考虑这个问题
回复
panjinxiao
2016年07月20日 14:49:42
11楼
mybitter 发表于 2013-1-10 17:12 自喷规范:对喷淋系统,在不设高位水箱时,可按4个喷头10分钟的水量选择气压设备容积。对消火栓系统,按规 …这样消火栓和喷淋气压罐和稳压泵是不是应该分开做?
回复