这种情况,你是不是只做一个楼梯
tutaott
tutaott Lv.2
2007年02月03日 17:24:48
只看楼主

一个三层办公楼,二三层490平方且使用人数少于100,底层600平方且有多个出口,这种情况你会设几个楼梯,规范是要求每层都不得大于500平方,本人一直觉得不应包括底层,各位兄弟觉得呢

一个三层办公楼,二三层490平方且使用人数少于100,底层600平方且有多个出口,这种情况你会设几个楼梯,规范是要求每层都不得大于500平方,本人一直觉得不应包括底层,各位兄弟觉得呢
免费打赏
138_79213639
2007年02月03日 17:53:28
2楼
有同感呀,这点是不是太不人性化了呀,底层应该是和用楼梯没什么关系的
回复
smilelike
2007年02月04日 14:22:56
3楼
不包括底层(至少2个门),我们做辅助用房的时候审过,只是要求墙面保温