讨论一下关于水泵出口是否该安装止回阀问题
sirrandy
sirrandy Lv.9
2007年02月03日 08:12:34
来自于中央空调
只看楼主

在网上看到这样一个帖子,觉得有必要拿来让大家讨论讨论: (achi) 大家有没有觉得现在我们中央空调水系统中几乎凡是在设置水泵的地方均在水泵出水口设置了止回阀(见过大多数大小公司以及设计院落的图纸都这样),理由一般是防止在停电时由于水的倒灌而使水泵快速倒转而损坏水泵。其实我觉得这是在套用给水系统上的水泵设置,但是我觉得中央空调完全没必要设置,冷冻水系统因为是一个闭式的循环,没必要。(试想一下,一个闭式循环系统,水泵突多停电时会不会快速倒转),至于冷却水系统,其实水泵在突然停电时的水压差也只不过是冷却塔高程(喷嘴与水盘间距),这么几米的压程也没必要设置止回阀。

在网上看到这样一个帖子,觉得有必要拿来让大家讨论讨论:
(achi)
大家有没有觉得现在我们中央空调水系统中几乎凡是在设置水泵的地方均在水泵出水口设置了止回阀(见过大多数大小公司以及设计院落的图纸都这样),理由一般是防止在停电时由于水的倒灌而使水泵快速倒转而损坏水泵。其实我觉得这是在套用给水系统上的水泵设置,但是我觉得中央空调完全没必要设置,冷冻水系统因为是一个闭式的循环,没必要。(试想一下,一个闭式循环系统,水泵突多停电时会不会快速倒转),至于冷却水系统,其实水泵在突然停电时的水压差也只不过是冷却塔高程(喷嘴与水盘间距),这么几米的压程也没必要设置止回阀。
免费打赏
sirrandy
2007年02月03日 08:13:19
2楼
(achi)
而给在给水工程则不一样,因为一般情况一下,给水的水泵一般放在低处,向各用水用户供水,扬程较高。水的最高点与吸水面高差相差较大,这样为了防止水泵快速倒转,需要设置止回阀,那也就在情理之中了。
回复
sirrandy
2007年02月03日 08:15:14
3楼
(achi)
当然,我前面所说的中央空调水泵前不必设止回阀,是指在用一泵或一用一备的水泵前提下。如果多台水泵并联工作,那另当别论,当某一泵不工作时,为了防止水倒流到不工作的泵中,则一定要设止回阀。
回复
sirrandy
2007年02月03日 08:20:32
4楼
(achi)
我认为:要判断水泵是否会倒转,主要看水泵前后的静压差(水泵在停转时,系统只有水的静压),在一般的冷冻水循环系统中,停泵时,理论上水泵的前后的静压差应该为零。
回复
sirrandy
2007年02月03日 08:25:21
5楼
(litaoluck)
我感觉加止回阀的目的就是防止特殊情况出现时,如:冷冻水系统的定压装置出现问题时,就会由于系统中空气的进入使得重力不能不考虑了,水泵的前后的压差就不是你说的0了,加止回阀就可以防止水泵的倒转.
还有就是系统的安装调试时,也可以防止水的重力存在造成水倒流

回复
sirrandy
2007年02月03日 08:26:24
6楼
(achi)
无论是有没有空气进入,重力本来就已经考虑了。

至于“在调试和冲洗过程时候,有可能造成水泵倒转...” 冲洗时本来就要把前后阀门关掉,否则杂质都进水泵了,不存在这个问题。再说就算是不关阀门,就算是水泵倒转,冲洗时水的压力能有多高?

回复
sirrandy
2007年02月03日 08:29:16
7楼
多泵运转情况:
(zuocai)

"要判断水泵是否会倒转,主要看水泵前后的静压差(水泵在停转时,系统只有水的静压)"
有道理,不过水泵停转只是个假设,实际这么说是因果倒置。应该是系统只有水的静压,所以水
泵停转。由于其它泵的运行,后端必然有压力并大于前端,因此有压差,泵必然会倒转,只有两
个办法: 1、止回阀,2、关闭泵前后阀。如果使用关闭前后阀,泵不会倒转,但确实存在两泵切
换中的问题。不使用止回阀,原理上可以实现,但出现操作错误时,可能会造成PUMP损坏。

http://bbs.chinahvacr.com/Html/23502.htm
回复
sirrandy
2007年02月03日 08:49:13
8楼
那么有以上信息可谈谈以下几个问题:
1.水倒流对水泵的危害有多大?
2.单台泵运转时(仅一台泵或两泵一备)是否可以不设置止回阀?
3.在水泵出口设置止回阀是养成的习惯问题,尽管某些时候不需要止回阀?
4.多台泵运转时,当一台泵不工作时,可否以关闭水泵出口阀门来防止水倒流到不工作的泵中?
5.水锤三怎么产生的,在水泵出口设置止回阀对产生水锤的影响是什么?
回复
hudike2006
2007年02月03日 22:02:56
9楼
还是用的好,
当只需一台水泵时,一般都会设计成一备一用的,而一用一备水泵是交替开机,互为备用的,
现在所用止回阀都用缓闭式的,对水锤消除有效
回复
f_jg2003
2007年02月05日 19:40:47
10楼
如果仅仅一台水泵可以不用止回阀,而我们大多时候还是用到二泵或以上。
如果是一用一备还是要用止回阀防止水从另一个泵倒流的,因为如果通过阀门控制还需要电动来实现,使简单的问题复杂化,哪有上个止回阀什么也不用管方便啊?
回复
sirrandy
2007年02月07日 19:45:04
11楼
两位所言极是,这也应该是为什么中央空调水系统中几乎凡是在设置水泵的地方均在水泵出水口设置了止回阀的原因
回复

相关推荐

APP内打开