问下空调的制冷量
tianzhik
tianzhik Lv.5
2007年02月02日 22:34:26
只看楼主

小弟初来~想问下我最近在深圳做了个功能用房:每间房120平米每层是1000平米的2层功能用房(老年人活动中心),问下冷量怎么估算,又怎么换算成电功率?先谢了

小弟初来~想问下我最近在深圳做了个功能用房:每间房120平米每层是1000平米的2层功能用房(老年人活动中心),问下冷量怎么估算,又怎么换算成电功率?
先谢了
disapear820
2007年02月06日 10:23:12
2楼
先问一下,冷量和电功率能转换??

冷量估算:约100~200W/m^2
回复
zhengxin751
2007年02月14日 13:14:27
3楼
冷量估算,约100~200W/m^2
电功率:总;总冷量/3.2
即可
回复
ab223927
2007年03月22日 21:05:43
4楼
根据你提供的数据可以选择一台制冷量在30万大卡的设备就可以了。
回复