本人在工作中碰到了较真的问题。在平法标准图中,抗震框架梁纵筋伸入支座0.4Lae后,弯钩部分的15d长度究竟是: 1.弯钩的内侧净长度。 2.弯钩的外侧全长度。 3.弯钩的轴线长度。 4.弯钩的平直段长度。 上述哪个是对的? 我查了很多资料,未找到明示的答案(只找到:梁箍筋是平直段的依据),但我个人认为应是 “4.弯钩的平直段长度”正确。特请教各位结构老师,最好能给出依据
本人在工作中碰到了较真的问题。
在平法标准图中,抗震框架梁纵筋伸入支座0.4Lae后,弯钩部分的15d长度究竟是:
1.弯钩的内侧净长度。
2.弯钩的外侧全长度。
3.弯钩的轴线长度。
4.弯钩的平直段长度。
上述哪个是对的?
我查了很多资料,未找到明示的答案(只找到:梁箍筋是平直段的依据),但我个人认为应是 “4.弯钩的平直段长度”正确。特请教各位结构老师,最好能给出依据
2楼
包含弯弧段在内的竖直投影长度
参见 混凝土结构设计规范
回复
3楼
实际上15d就是钢筋的外包长度。应该是第二个吧。
回复
4楼
谢谢2楼的老师
但还是不好理解。能否把 参见 混凝土结构设计规范 的第?条告诉我,谢谢了,
回复
5楼
1.钢筋下料的时候按轴线位置向外偏出15d
2.图集上表明的15d跟前面一条也是一致的
回复
6楼
0.4Lae部分是包括弧度部分的,15d仅仅是弯折后的长度!
回复
7楼
我同意2楼的,见混凝土规范10.4.1条,投影长度要有15d,至于是从轴线算起还是从平直段钢筋的内侧算起,我认为都可以,毕竟0.5d和15d比起来是很小的,圆8的钢筋0.5d才4mm,施工误差可能都不止这么点。
回复
8楼
我觉得这不是大问题吧,有点钻牛角尖了.
回复
9楼
谢谢各位,就差规范没查,终于找来一本规范,看来平直段不对的,我得请客了。
回复
10楼
个人认为是弯钩的轴线长度(下料长度)
回复
11楼
钢筋下料是按轴线尺寸来的。
回复