三相异步电动机绕组知识
yaoguizhong213
2012年08月20日 21:37:40
来自于电站工程
只看楼主

基础理论知识一、三相异步电动机绕组的头尾 使用日久的三相异步电动机,常常因为定于三相绕组引线上的标号牌模糊不清或遗失,而造成出线的头尾混乱。因此,往往因为定子绕组一相接反,将会造成电机烧毁的严重事故。怎样才能辨认出混乱的电动机定于绕组引出线的头尾呢?这里介绍两种方法:1、用一只直流毫安表(500mA以下的万用表也可以),先测被试电动机定子绕组的六个引出线头,凡是能导通的两个线头为一组,共分三组分别做出记号。然后将毫安表接入三组中任意两组的两个引出线头间,其中四个出线头可随意串联。这时可慢慢转动转子,如果毫安表指针不动或摆动幅度很小,则说明现在的接法正是头尾相联的三角形接法准确。

基础理论知识
一、三相异步电动机绕组的头尾
使用日久的三相异步电动机,常常因为定于三相绕组引线上的标号牌模糊不清或遗失,而造成出线的头尾混乱。因此,往往因为定子绕组一相接反,将会造成电机烧毁的严重事故。怎样才能辨认出混乱的电动机定于绕组引出线的头尾呢?这里介绍两种方法:
1、用一只直流毫安表(500mA以下的万用表也可以),先测被试电动机定子绕组的六个引出线头,凡是能导通的两个线头为一组,共分三组分别做出记号。然后将毫安表接入三组中任意两组的两个引出线头间,其中四个出线头可随意串联。这时可慢慢转动转子,如果毫安表指针不动或摆动幅度很小,则说明现在的接法正是头尾相联的三角形接法准确。
如果毫安表指针摆动或摆动幅度较大,则说明接线不准确,可调换任一组线头再试,直至准确为止。
使用本办法时,需注意必须是运行过电动机,且电动机转子有剩磁。在转动电动机转子时,要求速度快慢要均匀,不能相差太大。
2、用一台小容量的36V安全行灯变压器,其二次侧可接入任一电动机引出线端(串接),随意将其中一个电动机引出线端与行灯变压器二次侧另一端相擦,有火花者为一组,共找出三组进行标记。
然后,随便将混乱的电动机引出线三个端子拧在一起,按如下图接入行灯变压器。

接入行灯变压器另一端的线头,可任取三组中的一个线头即可。通人行灯变压器电源后,可将余下的两个线头1、2相擦,若无大火花,则此两个绕头皆为头端或尾端。再另换接线头2接于变压器上,把1、3头相擦,若无火花,则说明线头3与1、2相同,也为头端或尾端。若相擦时有火花,应调换该组线头,直至没有火花,则可辨别出同为头端或尾端。
免费打赏
zxeti002
2013年08月23日 08:41:25
2楼
可行的方案,可以用之
回复

相关推荐

APP内打开