接地问题
davidgoood
davidgoood Lv.2
2012年08月20日 20:00:50
只看楼主

计算机系统中,许多模拟量的传送需要用到屏蔽电缆。为了预防干扰,屏蔽层肯定要接地。这个接地跟保护接地可以接到同一个地上吗?另外,如果原来的系统是保护接零的,而我的计算机系统必须要接地,听说接地和接零是不能同时用的,我该怎么办?

计算机系统中,许多模拟量的传送需要用到屏蔽电缆。为了预防干扰,屏蔽层肯定要接地。这个接地跟保护接地可以接到同一个地上吗?
另外,如果原来的系统是保护接零的,而我的计算机系统必须要接地,听说接地和接零是不能同时用的,我该怎么办?
免费打赏
智库
2012年08月20日 22:11:42
2楼
第一:如果你的地是很干净的地,屏蔽层接地是有好处的。否则不如不接地。

第二:如果只有零线,千万不要将屏蔽接到零线,否则正好引入干扰。

第三:实在没有地,先空着。有干扰再考虑接地。

第四:接地只能一点接地。要接在你的模拟信号输入侧(如PLC的模拟输入端)。
回复
lingxuct
2012年08月20日 23:09:27
3楼
“如果原来的系统是保护接零的,而我的计算机系统必须要接地,听说接地和接零是不能同时用的,我该怎么办?”

不能一部分接地另一部分接零是对强电的供电系统而言,你计算机接地是弱电,且弱电系统应与强电的接地分开,单独做接地装置,要求接地电阻不大于1Ω!

“计算机系统中,许多模拟量的传送需要用到屏蔽电缆。为了预防干扰,屏蔽层肯定要接地”模拟量信号电缆屏蔽层应在模拟量输出端(单端)接地,集成电路的模拟(量)电路与数字电路的共用端(参考点)也是分开的,他们有模拟地和数字地(实际是共用端的参考地)。
回复
davidgoood
2012年08月21日 08:21:34
4楼
我的电源柜和计算机柜是挨着的,同时接地是串在一起的,而我的计算机柜的接线端子上也有220v和380v进线,我的模拟量屏蔽层是接在接地端子上的,而接地端子跟柜体是相连的。那么我怎么把接地分开呢
回复
davidgoood
2012年08月21日 08:22:13
5楼
我的电源柜和计算机柜是挨着的,同时接地是串在一起的,而我的计算机柜的接线端子上也有220v和380v进线,我的模拟量屏蔽层是接在接地端子上的,而接地端子跟柜体是相连的。那么我怎么把接地分开呢
回复
tdqhappy0
2012年08月21日 08:53:09
6楼
“沙发”同志讲的很清楚!
回复

相关推荐

APP内打开