2007年02月02日 14:49:35
只看楼主

各位大大,你们好,本人现有个消防工程,里面要求要用到"室外泡沫栓",我想知道"室外消火栓"是可以用来做"室外泡沫栓"的吗?谁知道可以说下吗

各位大大,你们好,本人现有个消防工程,里面要求要用到"室外泡沫栓",我想知道"室外消火栓"是可以用来做"室外泡沫栓"的吗?谁知道可以说下吗
免费打赏
zhj780116
2007年02月03日 11:47:03
2楼
应该是这个:“第3.1.8条 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓。泡沫消火栓的间距不应大于6Om,且设置数量不宜少于4个。 [说明]本条规定布置的泡沫消火栓,其功能是连接泡沫枪扑救储罐区防火堤内流散火灾。泡沫消火栓的设置大致有两种形式,一种是安装在固定系统的泡沫混合液管道上;另一种是由水消火栓、独立泡沫液储罐(桶)和泡沫比例混合器构成。不管哪一种形式,保证一定数量和间距是必要的。现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》规定水消火栓的间距不大于60 m,为使储罐区消防设施的布置有章法,本条采纳了这一参数。”
回复
wengzaobin2002
2007年02月04日 13:56:40
3楼
谢谢
回复