板的问题
liuyinfeng00
2012年08月20日 15:13:21
只看楼主

地下室和过渡层的班配筋要求双层双向的,那负弯矩筋还用不用设了?

地下室和过渡层的班配筋要求双层双向的,那负弯矩筋还用不用设了?
免费打赏
建筑的魂
2012年08月20日 15:16:40
2楼
都双层双向了,已经有负弯矩筋了
回复
dabaowlj
2012年08月21日 16:50:03
3楼
楼主概念不清,上部钢筋不能用来抵抗负弯矩么?
回复
一介图夫
2012年08月21日 19:26:50
4楼
学习了。。。