岗位送风,负荷、风量如何确定?
xiaomeileung
2007年02月02日 10:58:44
只看楼主

现有 广州 7000平方米的汽车配件厂车间,10米高,风管5米高。6条生产线,约有工人120人。现在要每个工人头顶 软管送风。如何计算冷负荷?是考虑 室外35度,人的活动区间25度,但是 总冷负荷怎么确定?总风量怎么确定?方案考虑:1 水冷式立柜空调+冷却塔 2 风机盘管/吊顶风柜+模块式风冷冷水 机组哪个方案好?什么是好呢?初投资?运行费用低?http://co.163.com/forum/content/166_630920_1.htm

现有 广州 7000平方米的汽车配件厂车间,10米高,风管5米高。6条生产线,约有工人120人。

现在要每个工人头顶 软管送风。

如何计算冷负荷?
是考虑 室外35度,人的活动区间25度,但是 总冷负荷怎么确定?总风量怎么确定?

方案考虑:1 水冷式立柜空调+冷却塔
2 风机盘管/吊顶风柜+模块式风冷冷水 机组
哪个方案好?
什么是好呢?初投资?运行费用低?

http://co.163.com/forum/content/166_630920_1.htm
cuiyan541031
2007年02月03日 12:42:35
2楼
设备的发热量呢!水柜投资料,大概3000每匹吧!方案2初投资肯定搞100%20
回复
disapear820
2007年02月03日 23:36:36
3楼
1、负荷、风量老老实实一步一步地计算
2、不要用风盘,没见过厂房用风盘的,不好吊顶
回复
xiaomeileung
2007年02月08日 21:03:09
4楼
1、负荷、风量老老实实一步一步地计算
2、不要用风盘,没见过厂房用风盘的,不好吊顶
----------负荷不是我不下计算出来,没有设备发热量。如何计算??

为什么不要用风机盘管?是因为风压不够吗?



方案2初投资肯定搞100%20

------这个句子什么意思?
回复
bdsou
2008年09月15日 09:55:45
5楼
是出投资肯定给你搞得意思
这个问题很简单,没有设备发热量可以测定啊,暖通不是计算数学,在满足一定余量并且经济上也可行的的情况下能运行就好了,初步设计不是初步推导
回复
zzzzhvac
2009年03月03日 12:15:51
6楼
局部给新风,不需要整个房间制冷,会节约很多成本
回复

相关推荐