在高层中,如果 消防水箱不够高(消火栓最不利点7m水柱要求及喷淋的5m要求),我们都知道在天面做个 稳压泵,但是 消防水箱 足够高了,天面肯定 就 不做稳压泵了。但是 ,是否 需要在 地下 消防水池 泵房内 做 稳压泵呢??疑点:1。假如不在地下消防水池 泵房内 做 稳压泵,可 是 我们平时做多层建筑,都不要求消防水箱高度 能否 满足 消火栓最不利点的 水压, 但我们一般都 做稳压泵,高层 应该 消防要求更严格些的啊。
在高层中,如果 消防水箱不够高(消火栓最不利点7m水柱要求及喷淋的5m要求),我们都知道在天面做个 稳压泵,但是 消防水箱 足够高了,天面肯定 就 不做稳压泵了。但是 ,是否 需要在 地下 消防水池 泵房内 做 稳压泵呢??
疑点:1。假如不在地下消防水池 泵房内 做 稳压泵,可 是 我们平时做多层建筑,都不要求消防水箱高度 能否 满足 消火栓最不利点的 水压, 但我们一般都 做稳压泵,高层 应该 消防要求更严格些的啊。
2。假如在地下消防水池 泵房内 做 稳压泵,问题又来了,这个稳压泵的扬程 会需要很大,远远大于在天面做稳压泵的 扬程。。这不,消防水箱抬高 不是 白抬高了啊。
请教各位 。。
2楼
应该要做的.....水箱做稳压是为了在开泵前满足要求,,,.....
开了泵以后还是要稳压的!所以要稳压泵了哦
回复
3楼
高度满足了,就不用设增压稳压设备了。
回复
4楼
1、根据设计规范要求,只要水箱高度满足消防末端水压要求,完全可不用设稳压系统。
2、关于是在屋面设消防稳压系统还是在泵房设稳压系统,这主要牵扯工程造价的问题。
咱们做工程的一点重要的要求就是实事求是,按照设计和国家规范施工,在满足要求的情况下,尽量减少工程造价,避免做些重复得工作,增加工程运行成本。
回复
5楼
放在地下水泵房里的消防增压稳压设备是在屋顶水箱设置高度不满足的情况下设置的,由于有一根屋顶水箱下到水泵房的给水管接入稳压系统管网,所以不会存在需要高扬程的增压稳压泵的情况,实际选泵防在地下泵房和屋顶的区别就是,如果放地下水泵房,须将所需扬程加上从屋顶到泵房这段水管的水头损失即可。
回复
6楼
稳压泵放下面 当然 就是 直接从 地下消防水池吸水哇。怎么还会再从天面水箱吸水。扬程很高的。