某局有两座35kV变电所C和D,由一个110KV变电所A供电,元旦后一新110KV变电所B投产,因为该新投产变电所B与上述两35kV变电所C/D线路较短,因此计划由该新110kV变电所B为35kV变电所C和D的供电。 110KV变电所B 投产后,但35kV母线电压不平衡,二次电压:Ua=54V,Ub=65V,Uc=64V,3U0=6.9V。目前35KV侧共有4路出线,两条线路接变电所C和D,还有两路接两个水电站。
110KV变电所B 投产后,但35kV母线电压不平衡,二次电压:Ua=54V,Ub=65V,Uc=64V,3U0=6.9V。目前35KV侧共有4路出线,两条线路接变电所C和D,还有两路接两个水电站。
通过110KV变电所B供电,在变电所C的35kV母线测量,二次电压:Ua=56.8V,Ub=60.0V,Uc=59.4V,<UAB=121度,<UBC=118度,,<UCA=122度,保护装置计算3U0=5.6V,但是母线压变3U0只有0.2V
通过110KV变电所B供电,在变电所D的35kV母线测量,二次电压:
Ua=52.5V,Ub=63.5V,Uc=62.5V,相位未测,但保护装置计算3U0=20.5V,但是母线压变3U0有11.6V。
在110KV变电所B投产之前由变电所A供电时,变电所C和D的3U0均比较小,保护装置计算3U0和压变二次测量的3U0均只有1V左右。
请各位帮忙讨论一下,是什么原因导致3U0有这么大的差异。