请教消防水池和生活水池可共用一个水池吗?
hujx126
hujx126 Lv.2
2007年02月01日 16:37:58
只看楼主

请教消防水池和生活水池可共用一个水池吗?如果共用的话,水质怎么保证?

请教消防水池和生活水池可共用一个水池吗?如果共用的话,水质怎么保证?
免费打赏
jinhui020222205
2007年02月01日 16:49:43
2楼
不可以!
回复
hujx126
2007年02月02日 08:33:59
3楼
为什么呢?请教释疑。
回复
blackangel85
2007年02月02日 09:09:55
4楼
我是一个菜鸟,不过我觉得应该可以吧 记得学高层的时候老师给我们讲是可以的,还教了我们不少方法保证水质,如在给水管上开个洞!!!
回复
blackangel85
2007年02月02日 09:12:09
5楼
不过有人说合用的话施工方也不这么做,怕万一出点问题的话,懒得和用户扯皮!!
回复
huhu8107
2007年02月02日 10:28:22
6楼
规范GB50015-2003,3.2.8条“生活饮用水池(箱) 应 与其他用水的水池(箱)分开设置”。
明确了吧!
回复