采暖模拟题的题的疑问请高人答疑释惑
foxcellent
foxcellent Lv.3
2012年08月19日 01:33:28
只看楼主

32(P44)集中热水采暖系统是按照95℃/70℃参数进行设计的,现在要直接采用130℃/70℃高温热水锅炉供热,高温热水锅炉说明书中标记的锅炉本体阻力位40kPa,如不采取其他措施,对循环水泵的那种处理方式是正确的?A. 可以使用原来的循环水泵B. 流量和扬程均增加为原来的2.4倍C. 循环水泵的流量不变,扬程约需要增加20mD. 循环水泵的扬程不变,流量增加为原来的2.4倍解:1) 经过锅炉的循环流量增加(130-70)/(95-70)=2.4

32(P44)集中热水采暖系统是按照95℃/70℃参数进行设计的,现在要直接采用130℃/70℃高温热水锅炉供热,高温热水锅炉说明书中标记的锅炉本体阻力位40kPa,如不采取其他措施,对循环水泵的那种处理方式是正确的?
A. 可以使用原来的循环水泵
B. 流量和扬程均增加为原来的2.4倍
C. 循环水泵的流量不变,扬程约需要增加20m
D. 循环水泵的扬程不变,流量增加为原来的2.4倍
解:
1) 经过锅炉的循环流量增加(130-70)/(95-70)=2.4
2) 锅炉的本体阻力增加为:40X(2.4)2=230.4kPa
3) 循环水泵的扬程增加 (230.4-40)/9.81=19.41m
4) 系统原来就是按照95℃/70℃进行设计的,因此循环水泵的流量不需要增加,答案选择C。
【异议】锅炉的循环水流量应该 G=Q/(C﹒⊿T) Q一定,⊿T变大,G应该变小才对,为何温差大了,水流量会增加呢。是我理解错了,还是答案错了,请高手答疑解惑。
免费打赏
baiwuyy
2012年08月24日 10:38:51
2楼
我开始也不明白,后来看了张锡虎高工的解答后搞懂了,这个题目仔细想一想其实不难:采用高温锅炉(130~70℃)后,输出热量一定时,标定锅炉输出流量减少,本题减少了2.4倍。问题是用户那一边的流量你不能减少,而且温度只能是95~70℃,怎么办呢,如果不加旁通,则需要将通过锅炉的流量以用户流量流过,意味着锅炉的输出温度只有95℃了(此锅炉的额定输出为130℃),此时,锅炉实际流量比锅炉的标定流量大2.4倍,在标定流量下锅炉阻力为40KPA,在新流量下将扩大到题目答案C的值,如果采取旁通方式(题目是不采取其它措施)则需要将水泵出口流量(70℃)分成两部分,一部分以锅炉标定流量进锅炉,锅炉输出温度达到标定的130℃;另一部分以1.4倍锅炉标定流量进旁通管,这样水泵阻力将会比原来的要低(旁通管和锅炉管路并联,阻力小于单独的锅炉管路)。
此题给我的感觉是一个很简单的知识被专家描述成很复杂的东西了,大家都懂的知识,经专家之口后大家都感觉很深奥,天下本无事庸人自扰之。
回复
baiwuyy
2012年08月24日 10:57:16
3楼
另外这个题目还有一个问题,在解答第三步中,减40KPa是没道理的,应该减去原先锅炉(95~70℃)的阻力,因此题目不严密