10kv开闭所什么情况下加母联
night_killer
2012年08月18日 22:59:45
只看楼主

最近看了一些图集和相关书籍,开闭所主接线分单母线,单母线分段,双母线(有的图集里叫单母线分段不带母联),对后2种做法的适用范围搞不清楚,同样都可以提供双电源,应该也都可以满足一二级负荷,不知该怎么选择,求高手指教。

最近看了一些图集和相关书籍,开闭所主接线分单母线,单母线分段,双母线(有的图集里叫单母线分段不带母联),
对后2种做法的适用范围搞不清楚,同样都可以提供双电源,应该也都可以满足一二级负荷,不知该怎么选择,求高手指教。
免费打赏
hanzhg54
2012年08月19日 16:36:47
2楼
“双母线(有的图集里叫单母线分段不带母联)”这句话不对,二者不是一回事儿。
回复
night_killer
2012年08月19日 19:39:11
3楼
有区别吗?我实在看不出?没有了母联不就等于是没有联系的2组母线了?
另外,我说的图集是《10kV开闭所 配电站 箱式变电站 电缆分接箱典型方案图集》,国家电力公司发输电运营部和什么电力工作网合编的,电力出版社2002年版,不知道是不是版本太早概念有变?还是如楼上所说,根本就是2个概念
PS:此图集里没有双母线的做法,所以我才认为等同于单母线分段不加母联

[ 本帖最后由 night_killer 于 2012-8-19 19:45 编辑 ]
回复
hanzhg54
2012年08月19日 20:32:22
4楼
双母线是指任何一路进线或出线都可以选择使用A或B母线,当有一条母线故障时,可以将所有负责切换到非故障的木线上;
单母线分段加母联则是在出线较多的情况下,为防止由于母线故障导致的整个系统停电,采取分段的方法便于隔离故障母线,缩小影响范围;
单母线分段不用母联的情况用于双电源的情况,实际上是两个独立的系统。
回复
hanzhg54
2012年08月19日 20:38:53
5楼
双母线是在开关柜中有两条母线,或者单母线开关柜面对面或背靠背布置且出线并联。
单母线分段则是开关柜中只有一条母线,每段母线的开关柜出线不并联。
回复
hanzhg54
2012年08月19日 20:42:01
6楼
你说得没错,没有了母联就等于是没有联系的2组母线了?但不叫双母线。
回复
night_killer
2012年08月19日 21:04:22
7楼
这下明白了,双母线是单电源,每个柜子里同时设2组母线。而单母线分段不联络是双电源,每个柜子里只有一组母线。谢谢指点。
回复
hanzhg54
2012年08月19日 21:34:07
8楼

双母线也可以来自不同电源,关键在于你的出线柜本身是否可以选择母线,能选择的就算是双母线,否则就是单母线。
回复
yixiaohanshui
2012年08月20日 13:00:38
9楼
学习了~~呵呵
回复
hanzhg54
2012年08月20日 13:11:41
10楼
讨论了这么多,都没说正题,现在就说说什么情况下需要加母联吧。
不管你是单母线还是双母线,加母联都不是坏事儿,
单母线分段的情况下,更是必须要母联,谁能想出来没有母联的单母线分段有多大意义?
回复
night_killer
2012年09月09日 07:31:38
11楼
我们本地的供电局就说不让加母联,而我现在做的这个项目,当地供电局的说法跟HANZHG54的说法一样的,也说加了母联运行方式更灵活。看来我们当地供电局是特立独行不过既然不是硬性规定,我还是不加母联了,能省就省吧。
回复