有何办法提高洁净室湿度呢?????
lgkin01
lgkin01 Lv.2
2007年02月01日 08:34:08
只看楼主

我洁净室车间湿度上升不了,据了解应是当时设计加湿量太小了,现有何办法能把洁净室车间湿度提上去呢?注前题是在不增加新加湿器设备上.是否有什么办法可以行得通呢.请各位大侠帮忙了,谢谢!

我洁净室车间湿度上升不了,据了解应是当时设计加湿量太小了,
现有何办法能把洁净室车间湿度提上去呢?
注前题是在不增加新加湿器设备上.是否有什么办法可以行得通呢.
请各位大侠帮忙了,谢谢!
vincent_nk
2007年02月01日 09:55:06
2楼
把室内设计温度降低。
回复
zht2004
2007年02月01日 11:16:57
3楼


若用干蒸汽加湿器,改造加湿器喷杆上的喷孔---加大孔径或增加喷孔是比较实用的
回复
lgkin01
2007年02月01日 15:04:51
4楼
我公司系统是MAU+DCW+FFU
加湿现在是艾哼达蒸汽加湿,
温度是20-24
相对湿度是55-65
现在环境湿度一直偏低在30左右,车间相对湿度上不去.
各位大侠有何高招呢
帮帮忙吧.
回复
大雪漫天
2007年02月01日 15:10:35
5楼
不知道楼主想要提高的是相对湿度呢还是绝对湿度?
回复
lgkin01
2007年02月01日 16:21:10
6楼
相对湿度
回复
vincent_nk
2007年02月01日 16:48:51
7楼

降温
回复
lgkin01
2007年02月01日 17:21:36
8楼
在MAU送风处降温吗
回复
vincent_nk
2007年02月02日 08:27:24
9楼

全新风系统?
回复
lgkin01
2007年02月02日 08:34:11
10楼
是的是全新风系统,我MAU送风温度也很低了啊
在12度左右.
回复
zys0000
2007年02月03日 14:06:17
11楼
有无加热装置来提高新风入口温度?
回复