请教几个发输变电专业真题
feelholder
feelholder Lv.3
2012年08月18日 13:58:27
只看楼主

2011年第一天上午第31题某变电所直流系统中,用直流断路器和熔断器串级作为保护电器。直流断路器可装设在熔断器上一级,也可以装设在熔断器下一级。如熔断器额定电流为(看不到)。为保证动作选择性,直流断路器装设在上一级或下一级时,其额定电流各为A 4A、0.5A B 4A、1A C 8A、1.5A D 8A、1A因为题目中额定电流看不到,所以就像问问大家的做题思路和依据2011年第一天上午第34题

2011年第一天上午第31题
某变电所直流系统中,用直流断路器和熔断器串级作为保护电器。直流断路器可装设在熔断器上一级,也可以装设在熔断器下一级。如熔断器额定电流为(看不到)。为保证动作选择性,直流断路器装设在上一级或下一级时,其额定电流各为
A 4A、0.5A B 4A、1A C 8A、1.5A D 8A、1A
因为题目中额定电流看不到,所以就像问问大家的做题思路和依据

2011年第一天上午第34题
某城市电网2009年用电量为225亿千瓦时,最大负荷为3900兆瓦,请问该电网年最大负荷利用小时数和年最大负荷利用率各为多少?
A 1733小时 19.78% B 577小时 6.6% C 5769小时 65.86% D 5768小时 57.86%
答案选哪个?计算的依据在哪本规范或手册上?

2011年第一天上午第55题
电力工程中,防腐型铝绞线一般应用在以下哪个区域
A 在空气中含盐量较大的沿海地区
B 周围气体对铝有明显腐蚀的场所
C 变电所所内母线
D 变电所2公里进线范围内
答题依据是什么?在规范和线路手册上都没有找到

2011年第一天上午第56题
户外配电装置中,下列哪几种净距用C值校验
A 无遮拦导体与地面之间距离
B 无遮拦导体与建筑物、构筑物顶部距离
C 穿墙套管与户外配电装置地面的距离
D 带电部分与建筑物、构筑物边缘距离
答案A和B肯定是正确的,D肯定错误,C到底选不选,好像C是否属于无遮拦导体与地面之间的距离的一种?

2011年第一天上午第61题
火力发电厂中,600MW发变组接于500kV配电装置,对发电机定子绕组(中间漏了几个字)变压器过电压,应装设下列的哪几种保护
A 发电机过电压保护 B 发电机过励磁保护 C 变压器过电压保护 D 变压器过励磁保护
答案选什么?发变组的保护设置在哪本规范或手册上有提到吗,还是就是单独看规范里的发电机保护和变压器保护
免费打赏
aimtofly
2012年08月18日 21:39:20
2楼
1、5044(题目给出的是熔断器额定电流是2A)
2、电力系统设计手册
3、50217
4、5352(C选项是E值)
5、14285(分别看变压器、发电机。发变组保护实际就是发电机+变压器保护)
回复
feelholder
2012年08月20日 21:51:18
3楼

第一题我知道是用附录E的公式计算,但确实没有理清楚思路。题目给的是熔断器额定电流,根据E.4.2的公式能算出下一级熔断器额定电流为0.5A,但是怎么算出断路器额定电流?
第三题在50217里没找到啊,指点一下吧
谢谢
回复
aimtofly
2012年08月21日 09:48:41
4楼


5044 6.1.3 思路:先确定5044,再确定问的是保护配合,查即可

第三题写错了,问的是裸导体怎会在50217,应在5022 7.2.3
回复
seu_09
2012年08月21日 18:49:56
5楼
某变电所直流系统中,用直流断路器和熔断器串级作为保护电器。直流断路器可装设在熔断器上一级,也可以装设在熔断器下一级。如熔断器额定电流为(看不到)。为保证动作选择性,直流断路器装设在上一级或下一级时,其额定电流各为
A 4A、0.5A B 4A、1A C 8A、1.5A D 8A、1A

我选的是D 5044直流规范中的 保护部分,一个是2*4=8 一个是2/2=1 规范没在手头,所以只能说个大概
回复
淮岸听风
2012年08月22日 11:05:33
6楼
按5044, 6.1.3---熔断器装设在直流断路器上一级时,熔断器额定电流应为直流断路器额定电流的2倍及以上
直流断路器装设在熔断器上一级时,直流断路器的额定电流应为熔断器额定电流的4倍及以上。
选D
回复
feelholder
2012年08月22日 19:31:02
7楼

谢谢,看到额定电流的计算就翻到附录E了,没有注意到条文。。。
下次不能犯这种错误了
回复

相关推荐