一直有这样一个问题:首先本人始终认为单立管双阀双栓的消火栓不好;1、在高层建筑中,有的系统不能同时关闭两个立管,一根立管(尽管可以加大尺寸)带两个消火栓时,实际上已相当于两个立管,即同时关闭了两跟立管,严重违反了规范要求;2、是否双立管双阀双栓可以替代单立管双阀双栓作为两个消火栓使用更为妥当?望高手指点!
一直有这样一个问题:首先本人始终认为单立管双阀双栓的消火栓不好;1、在高层建筑中,有的系统不能同时关闭两个立管,一根立管(尽管可以加大尺寸)带两个消火栓时,实际上已相当于两个立管,即同时关闭了两跟立管,严重违反了规范要求;2、是否双立管双阀双栓可以替代单立管双阀双栓作为两个消火栓使用更为妥当?望高手指点!
2楼
按照高规的规定,只有在设置一根立管有困难时,才能采用单立管双阀双栓。
我想你能设置两根立管,就没有必要在用双阀双栓,这样好像有点多余。
回复
3楼
单立管双栓都可以的话,双立管双栓当然更好啦,两个立管更安全,在消火栓箱设置位置不够的情况下,可以采用这种方式。
回复
4楼
单立管双栓是禁止使用的。
回复
5楼
版主误会我的意思了,我说的情况是可以使用单立管双栓的条件下:十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅!是否双立管双阀双栓可以替代单立管双阀双栓作为两个消火栓使用更为妥当?
回复
6楼
当然双立管要优于单立管。
回复
7楼
按照高规的规定,只有在设置一根立管有困难时,才能采用单立管双阀双栓。
我想你能设置两根立管,就没有必要在用双阀双栓,这样好像有点多余。
回复
8楼
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
我还搞不明白你的意思.
回复
9楼
支持
回复
10楼
此言差矣,我的意思是在局部空间比较小的位置设两根立管,两根立管的距离很小的,再说对于十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,有的时候放两个消火栓实在是很困难,就放一个双栓的,一根立管,我实在是不放心,所以选择两个立管并排安装!
回复
11楼
规范说放两根有困难的情况可以使用双阀双栓,如果你能放下两根立管那最好了,哈哈。
回复