请大家看下面这幅图1,控制风机盘管的开关柜AP2,图上所有开关的型号(电流)均为开关厂家所配,进开关总电缆YJV及分支导线BV都是厂家配置的。经我查看发现以下问题,需要网友们帮助解答: 1、AP2柜控制九台风机盘管,所有风盘总功率为6.3KW,为何总开关却配100A的,如图所示(3-100/100)? 2、我利用浩辰截面计算软件,输入总功率6.3,需要系数及功率因数各为0.8,选择三相五线制,空气中敷设(因为走桥架),工作温度30度,计算结果见图2。可见载流量为38A,截面为4平方,按照规范放大1.5倍,则总电缆截面应为6平方,但是厂家配的总进线电缆却为YJV-3*35+2*16,个人觉得太大了,他为什么这么选?那么正确的截面究竟为多少?
请大家看下面这幅图1,控制风机盘管的开关柜AP2,图上所有开关的型号(电流)均为开关厂家所配,进开关总电缆YJV及分支导线BV都是厂家配置的。经我查看发现以下问题,需要网友们帮助解答:
1、AP2柜控制九台风机盘管,所有风盘总功率为6.3KW,为何总开关却配100A的,如图所示(3-100/100)?
2、我利用浩辰截面计算软件,输入总功率6.3,需要系数及功率因数各为0.8,选择三相五线制,空气中敷设(因为走桥架),工作温度30度,计算结果见图2。可见载流量为38A,截面为4平方,按照规范放大1.5倍,则总电缆截面应为6平方,但是厂家配的总进线电缆却为YJV-3*35+2*16,个人觉得太大了,他为什么这么选?那么正确的截面究竟为多少?
3、从图1可以看出,单个风机盘管的功率非常小,最大的为0.93,最小的为0.38KW,但是分支开关均为16A的,我觉得还是有点大,那么正确的应为多少合适?
以上问题很令我困惑,请网友们帮助,领导催的紧,可是小弟我对电目前不是很熟悉,请大家帮忙呀。感谢。

2楼
图2,浩辰截面计算结果
回复
3楼
为什么一定要做软件算,先自己算一算不行吗?!!!不要太过依赖软件
回复
4楼
那就请楼上的朋友帮忙验正一下吧。谢谢
回复
5楼
设备都是三相配电的话,断路器选的大了,按你自己的计算电流整定。
回复
6楼
不过这个断路器的符号不标准呀,开始认为成隔离开关了。
进线处可以选用带熔断器的隔离开关100A。
回复
7楼
单个用电设备的安装地点比较分散,从配电柜到设备电缆长度可能很长,电压降是否满足要求。另外应该计及电缆的敷设环境、敷设方式对电缆载流量的影响
回复
8楼
我有以下疑问:
1、那个什么软件里的截流量有什么意义?从9.7A的的计算电流就得出了38A的电缆截流量?我觉得在没有给出具体情况,比如启动方式和单台最大功率等,就弄个3、4倍的截流量出来可能太笼统了吧。所以还是少用软件吧,嘿嘿。
2、LZ算出4方线以后,按照规范放大1.5倍?有放大1.5倍的规范要求吗?可能我没看到过,请告诉我。
我有以下看法:
1、支路:比如单台设备就算1KW一个直接启动,启动电流就算为额定电流7倍也不到15A,个人以为整定为4A可以了,而厂家是16A。另外为什么N线和PE线要小一档呢。支线个人以为应该为BV-5x4或者5x2.5。
2、进线:厂家给出的值可能有他们的考虑,比如灵敏性效验等,当然如果灵敏度都满足了,压降就不成问题。从他给出100A的整定值和35方的电缆来看,满足灵敏性的话,AP2距离电源大概130米左右。但是100A太大了,遭成了电缆的过于放大。个人以为进线开关选择20A就可以了。从厂家给出的进线100A开关(怕应该和进线电缆另一端的开关一样吧),可能此处的短路电流在1.3KA左右,所以了20A的开关,灵敏度基本上可以不用考虑了。因此选择YJV-5x6或者5x10都可以了。
以上仅为个人意见。。。
回复
9楼
回复8楼的疑问:
之所以放大1.5倍,是参照《民用建筑设计手册》的规定:
见附图:
回复
10楼
您指的这个我明白。
我的意思是你为何要在38A的基础上乘一个1.5,按照我们常规做法就是你给的这个资料来看,应该是在计算电流9.66A的基础上乘一个1.5才对。
软件给出38A的截流量是在4方线的基础上给出的,早就超过了1.5倍9.66A,之所以给4方我认为是软件考虑了机械强度等吧。其实宜大于等于6方。(见 技术措施 P59 4.6.4)
回复
11楼
1. 总开关和电源进线确实偏大了。
2. 风机盘管容量很小,就近分散控制岂不很好,为何要集中控制。
3. 单相小功率直接用开关启停就挺好,难道有逻辑?
4. 这种小功率设备不需要装热继。断路器额定电流整定到6A左右比较好。
回复