压差旁通和流量旁通同时上,大家有没有碰到过?
php19821983
php19821983 Lv.10
2012年08月17日 16:43:57
来自于中央空调
只看楼主

各位同事,碰到一个问题,图纸中压差旁通和流量旁通同时上,有没有做过类似的系统,简要说明:22层办公项目,冷源2台600RT,1台350RT,我有点糊涂。各位高手解释一下原理?[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2012-8-21 14:24 编辑 ]

各位同事,
碰到一个问题,
图纸中压差旁通和流量旁通同时上,
有没有做过类似的系统,
简要说明:
22层办公项目,
冷源2台600RT,1台350RT,


我有点糊涂。
各位高手解释一下原理?

[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2012-8-21 14:24 编辑 ]

QQ截图20120821142349.png

21f0c4050aaa40dfc2d0.pdf
972 KB
立即下载
免费打赏
adingkgb
2012年09月05日 14:32:11
22楼

对于物业,楼主的判断基本是准确的。大多数物业管理人员的技术专业素养确实不高,而且也因为节能与否和自身收入无直接联系,如要精细化节能操作有费时费力,再加上业主单位都把物业管理看成是低端岗位,招聘的人员素质一般,运行策略调整上的问题也没人去思考。
所以,复杂的系统或操作要求较高的系统,在一般物业单位手里是运行不好的。