消防水池设置问题
小张工
小张工 Lv.4
2012年08月17日 14:14:03
只看楼主

关于消防水池的设置,想必大家都遇到过,但是现在我对有些问题还是概念模糊,希望大家给意见,如果可能,请尽量注明出处。1,如果消防水池的保护半径能覆盖整个工程,那么是不是就可以不设置室外消火栓呢,比如有些厂房市政为1路,但是水池也储存了室外消防用水量,我也在引入厂房后的给水管上设置上室外消火栓了,是不是可以不设。2,天然水源(景观水池)兼做消防水池,对景观水池有没有具体的要求,比方说必须两个水池,不能同时清理什么的。网上有人说景观水不能用作喷淋,我没有查到规范,不知道是否有这个要求,另外如果景观水池能保护整个建筑,是不是可以不用室外消火栓呢。

2012年08月23日 11:19:37
2楼
消防水池没有保护半径的说吧?只有这有消防取水口的时候有保护半径这个说法……再说了,室外消火栓和消防水池一点关心都没有啊……
回复
pumpkin416
2012年08月23日 15:39:06
3楼
第一种做法是可以的,只要室外设取水口就可以了。
第二种一般情况下不可以。
回复
mazhonggang00
2013年10月12日 11:48:33
4楼
围观一下,仔细听听!
回复
lxc542551
2013年10月13日 22:26:00
5楼
资料很好
回复
rambo_jiang
2013年11月07日 16:47:24
6楼
围观学习学习中
回复
lweiwei_2009
2013年12月02日 13:11:00
7楼
围观一下
回复
wanghaoyu1220
2013年12月02日 14:06:15
8楼
不太懂楼主的说法。室外消火栓尽量是用市政压力的吧,消防水池的保护半径指什么?
回复
aibh
2013年12月06日 00:30:54
9楼
不懂,来学习下的
回复
zhouboyuli1984
2014年12月15日 14:15:16
10楼
第一种应该是可以的,第二种应该不行,先要计算消防水量,泳池水一般消防大队不怎么承认的,就算承认也只能算一处消防取水点,也不一定能完全满足消防取水的覆盖范围的要求,且超过500m3需要分设2个消防水池,泳池也未必能够满足要求;
回复
zhanght_16
2014年12月15日 16:23:11
11楼
第二种用景观水池用水做消防水池用的方式有没有成活的工程实例,好参观学习下。
回复