三相空调插座前应加什么保护?是3P的断路器还是4P的漏电断路器?

三相空调插座前应加什么保护?
是3P的断路器
还是4P的漏电断路器?
免费打赏
t7890
2007年01月31日 10:43:10
2楼

个人感觉应该是加装漏电断路器。。。。
回复
fairytale2005
2007年01月31日 11:07:15
3楼
我个人认应加装4P的漏电开关,开关的大小应与空调的额定电流稍大一点.
回复
guoyong1980
2007年01月31日 13:17:33
4楼
不单单是三相的要加,只要是柜式的都应该加漏报!!但是实际执行的人不多。
回复
xlsfc
2007年01月31日 21:12:45
5楼


支持
回复
2zyf
2007年02月01日 11:13:13
6楼
如果空调安装的高度超过了2米,也可以不加漏电保护.
回复
sjg6843
2007年02月01日 16:03:02
7楼
规范上没有说空调一定要漏电保护吧?个人意见:3P普通开关即可.
回复
zhangjh-2005
2007年02月01日 19:21:55
8楼
柜式空调加漏电,挂式空调不加漏电。
回复
djc10000
2007年02月02日 10:59:42
9楼
个人意见:柜式要加,挂式就不用了。
回复
laozhixing12
2007年02月04日 16:56:05
10楼
个人认为加4p的好点,大小为额定电流的3倍保险
回复
protossking
2007年02月04日 17:47:31
11楼
个人认为不一定专门为空调+漏电保护开关!但出于安全应该有个专门开关控制!3P的就可以了!
回复