我严格按照要求把混床再生,做出的水电阻率只有0.12,要求可是10以上啊,不知道哪个环节出现问题,求大神告诉我再生的关键点,吸药的要求
我严格按照要求把混床再生,做出的水电阻率只有0.12,要求可是10以上啊,不知道哪个环节出现问题,求大神告诉我再生的关键点,吸药的要求
2楼
多再生几遍就能掌握要领了。混床再生的偶然性很大,没人能说“我肯定能再生出10兆以上”,尽管再生10兆水不是难事。
回复
3楼
哈。。。这是要根据你树脂和罐的容积大小的量通过计算来加碱和酸再生的。。。。。多数是靠经验来操作的。。。。。。。。不行你就再操作一下吧。。。。。。。
回复
4楼
酸碱溶液的浓度必须达到百分之4-6之间 最主要的是阴阳树脂的移送一定要彻底 移送不干净会导致水质不上升和使用时间缩短
回复
5楼
分层和混阴阳树脂、置换都很关键,总之整个过程要细心并仔细观察
回复
6楼
运行
打开进水阀H1和排气阀H10,待混床中气体排尽,排气阀H10有持续水流时,打开正洗排水阀H5,关闭排气阀H10,调节进水阀H2,水量控制在2T/H。排污5分钟后逐渐打开出水阀H2,关闭正洗排水阀H5,此时混床进入正常运行。
再生
当混床出水电阻率低于规定值时,混床需要再生。
反洗排污
打开反洗进水阀H3和反洗排水阀H4使水由下往上从混床上部排出,流量控制为0.5~1T/H,使树脂展开,以便树脂碎片和其它悬浮物质从顶部排出。注意观察树脂膨胀情况,以防树脂冲出。
排水与淋碱失效
待树脂下沉以后,打开正洗排水阀H5和排气阀H10,使混床里的水排至树脂层上约200mm处后再关闭。打开进碱阀H8,微开排水阀H5,维持树脂层上200mm高水层,用3-4%NaOH溶液自上而下流经整个树脂层,将阳树脂失效,以提高分层效果。
C、 反洗分层与沉降排水
关闭正洗排水阀H5和进碱阀H8,打开反洗进水阀H3及反洗排水阀H4,使水自下而上流经混床由反洗排水阀H4排出,控制流量为1T/H,使树脂展开率达到80%左右,稳定该流量15分钟,然后缓慢降低流量,使阴阳树脂得到较好分层。分层效果可以通过视镜观察,若树脂界面不清,可重复上述操作,直至“界面明显”为止。然后打开正洗排水阀H5和排气阀H10,排水至树脂层上200mm处。
D、 预喷射
打开进酸阀H6、进碱阀H8、中间排水阀H6,调节酸喷射阀和碱喷射阀,使其流量均为0.5T/H,然后调节中间排水阀H6,使其流量为1T/H,即维持树脂层是200mm高水层不变,对酸碱再生系统进行预喷射3分钟。
再生阴树脂
在碱计量箱中准备5公斤片碱加10公斤水配成的NaOH溶液(50%左右浓度重量百分比)备用。
调节水射器前碱喷射阀和浓碱阀开度,碱喷射阀过流量0.9T/H,浓碱阀过流量0.1T/H,即再生液流量控制在1T/H左右,再生液进入柱内浓度控制在4%左右(即稀释10倍,使碱喷射阀流量是浓碱阀的9倍),调节中间排水阀H6,使液面稳定在树脂层上150mm处,再生时间约55分钟。
F、置换残碱
当碱液吸完后,关闭浓碱阀,流量约0.9T/H开始置换碱,置换30~40分钟。
G、再生阳树脂
在酸计量箱中准备8kg的HCL溶液(浓度为31%重量百分比)备用。
打开并调节水射器前酸喷射阀和浓酸阀开度,酸喷射阀过流量0.85T/H,浓酸阀过流量0.15T/H,即再生液流量控制在1T/H左右,再生液进入柱内浓度控制在5%左右(即稀释约7倍),再生时间约30分钟。
H、置换残酸
当酸液吸完后,关闭浓酸阀,保持流量0.85T/H。置换时间30分钟,直至PH值接近中性置换结束。
清洗
关闭酸/碱喷射阀,进酸/碱阀,全开中间排水阀H6,打开进水阀H1,反洗进水阀H3,对阴阳树脂进行彻底清洗5~10分钟。
J、排水
打开排气阀H10和正洗排水阀H5,其它阀关闭,排水至树脂层上200mm水层处。
K、气体混合及快速沉降
混合气源:氮气或无油压缩空气
混合气压:0.1-0.15MPa
混合时间:5~10分钟(一定要完全混合均匀)
混合时关闭正洗排水阀H5,打开进压缩空气阀H9。待阴阳树脂充分混合后,关闭进压缩空气阀H9并迅速打开正洗排水阀H6和进水阀H1快速进水排水,使混合均匀的树脂迅速沉降,以防阴阳树脂重新分层。
L、灌水
树脂稳定后关闭正洗排水阀H5,打开进水阀H1及排气阀H10,将混床灌满水以排除罐内空气。
M、正洗
将混床灌满水后,关闭排气阀H10。打开进水阀H1和正洗排水阀H5,调节流量为2T/H,待正洗出水电阻率达到规定值时,打开出水阀H2,关闭正洗排水阀H5,转入正常工作状态。
注:为缩短混床再生时间,节约水资源,也可将再生阴树脂与再生阳树脂同时进行,再生时间为60分钟,置换时间为60分钟(即以阴树脂总置换时间为准),但在再生时应严格控制酸碱流量相等,使酸碱界面与阴阳树脂分层界面重合。
[
本帖最后由 qdbqwl 于 2012-9-4 17:06 编辑 ]
回复