KBO控制与保护开关如何?
lukwan
lukwan Lv.3
2012年08月16日 10:30:41
只看楼主

请问各位前辈,我刚入行没多久,但是在设计配电箱时,发现同事设计的电动机开关选用了KBO类型的开关,因为没用过有所考虑。查找民规,9.2.6条也提及“电动机主回路宜采用组合式保护电器……”的,而网络上资料,貌似只有中国一家X凯生产,叫做控制与保护开关,把断路器、接触器什么的都模块化了,好像很方便我们选型,但是奇怪的是像ABB、施耐德等好像都没有这类产品的?到底这种产品和传统的断路器、接触器等的组合谁优谁劣?各位前辈在设计中采用这种开关多不多?有什么问题吗?

请问各位前辈,我刚入行没多久,但是在设计配电箱时,发现同事设计的电动机开关选用了KBO类型的开关,因为没用过有所考虑。
查找民规,9.2.6条也提及“电动机主回路宜采用组合式保护电器……”的,而网络上资料,貌似只有中国一家X凯生产,叫做控制与保护开关,把断路器、接触器什么的都模块化了,好像很方便我们选型,但是奇怪的是像ABB、施耐德等好像都没有这类产品的?到底这种产品和传统的断路器、接触器等的组合谁优谁劣?各位前辈在设计中采用这种开关多不多?有什么问题吗?
免费打赏
lukwan
2012年08月16日 14:42:20
2楼
没人知道?求回复!
回复
cosb110
2012年08月16日 16:59:43
3楼
现在控制与保护开关有很多厂家都做啊,像ABB 的MS系列电机启动器就是吧。这种产品对我们做设计的用起来很方便,但比传统的三段式要贵。现在国标图集上也用的是这种产品。
回复
ywy198799
2012年08月16日 17:47:50
4楼
ABB的电动机启动器和KBO的功能一样,我们公司用过。
回复
jsyzhbc3369
2012年08月16日 19:53:01
5楼
常规断路器、接触器、热继电器组成的回路完全能替代电动机控制保护开关,就目前市场上的保护开关来看鱼龙混杂,很多组合保护还不如传统。
传统的弱点就是三种元件需要做一次线连接,有的主断路器采用塑壳的话占用空间也比一体保护器大;
一体式保护占用空间小,但成本远大于传统。
回复
co1483497919127
2017年03月07日 11:51:52
6楼
控制与保护开关现在在16D风机、水泵二次图集中都增加了应用。 现在也分成电子集成式与模块堆积组合式两种类型的控制保护开关。 KBO类型的就属于模块堆积组合式,ABB等类型的就属于电子集成式。 价格现在也不贵了。
回复

相关推荐

APP内打开