请问老大们喷淋的消防秒流量在哪本规范上查?我在建筑防火规范 喷淋规范上都找不到!谢谢了!
请问老大们喷淋的消防秒流量在哪本规范上查?我在建筑防火规范 喷淋规范上都找不到!谢谢了!
2楼
在喷淋规范里,上学时去干吗了?
回复
3楼
自喷规范第五章节,前几条就是介绍这个的,例如表5.0.1中说明各种危险等级的喷水强度,用这个喷水强度满足作用面积的有一个估算系数,当然最好还是看看设计手册,进行精确的水力计算!
具体看设计手册或者建筑给排水的教材都有说明!
回复
4楼
1.按照危险等级确定作用面积,然后将作用面积内的喷淋头的流量叠加即得喷淋系统的设计流量,应注意,尽管它单位是L/S,但不能说是设计秒流量而是设计流量.
2.作用面积的确定请按照自动喷水灭火系统设计规范9.1.2
3.喷头流量按照9.1.1公式,然后按照沿程和局部阻力损失确定下一点压力再以此压力算出第二喷头水量,以此类推算到作用面积斗即为设计流量.
回复
5楼
强烈建议学好专业课
回复
6楼
谢谢给各位老大了!我是跳专也了!我现在正在努力学习!
回复
7楼
你还全懂了啊
回复