现在在给一个化工厂两台6KV高压消防泵配电,此处有一路6KV高压架空线,如果按一级负荷来设计的话,就要考虑从别处再引一路6KV高压架空线来,而罐区总共也就只有这两台是高压设备,其他均为380v低压设备,如果再引一路6KV高压线来现面临着几个问题: 1、要重新去确定从哪里引来这条6KV线路? 2、即使找到这条6KV线路,施工起来也很麻烦,要跟市里去沟通,而成本也很高。 3、线路输送线路很选。 请问各位高人,有没有遇到像我这种情况?大家是怎么处理的呀?可不可以不按一级负荷来考虑呢?
现在在给一个化工厂两台6KV高压消防泵配电,此处有一路6KV高压架空线,如果按一级负荷来设计的话,就要考虑从别处再引一路6KV高压架空线来,而罐区总共也就只有这两台是高压设备,其他均为380v低压设备,如果再引一路6KV高压线来现面临着几个问题:
1、要重新去确定从哪里引来这条6KV线路?
2、即使找到这条6KV线路,施工起来也很麻烦,要跟市里去沟通,而成本也很高。
3、线路输送线路很选。
请问各位高人,有没有遇到像我这种情况?大家是怎么处理的呀?可不可以不按一级负荷来考虑呢?
12楼
应该要。既然有那么大的消防泵,想来水量什么的都不少,而且按石油化工企业规范来说确实应该是一级负荷。解决方案两个:
1. 增加一回路高压电源
2. 设置一电泵一柴油泵
两个方案都能满足规范要求,至于这两个方案怎么选,就需要整体考虑经济性了。要求消防给排水专业一起解决
回复
13楼
发表下看法:
首先不是所有的消防电源都需要双电源切换的(前不久我做的一个工厂的消防用排烟风机就不需要双电源),这个首先要判断你这个化工厂的负荷等级是多少,2楼说的很详细了,如果是三级的话,规范对这类设备电源好像是没有要求的。另外石化行业应该看行业规范,《民规》不能作用判断依据!
也许说的不对,希望大家批评.
回复
14楼
回复
15楼
回复
16楼
有第二电源就好噻!将380V加一个升压变压器也好。如果用柴油直拖泵,就另一路6000V的高压线,高压电机都省了。用两台柴油直拖泵就行。
回复
17楼
记住:柴油直拖泵要有自启动功能(消防控制室发信号)。
回复
18楼
希望高手前来解答,学习学习
回复
19楼
消防负荷一定是一级负荷!是指提供两个不同电源(相同电压)。
实在达不到就需要自备电源代替。
另外化工厂内不全都是消防用电,只对那些消防设备那一级的电压提供消防电源。
回复
20楼
就是,应该参考有关化工厂的规范!
回复
21楼
向大家学习
回复