一般来说,RO前,高压泵以后会设缓开电磁阀,以防止高压泵压力过大,打穿膜!如小系统,省略了缓开阀,是否一定需要电磁阀?否则当前段压力不够,高压泵停止运行以后,由于高压泵后面没有电磁阀隔断,这条管线等于一直是流通的,水会不会自动流过泵,进入ro,从浓水段排出?高压泵会不会无法再次启动?
一般来说,RO前,高压泵以后会设缓开电磁阀,以防止高压泵压力过大,打穿膜!如小系统,省略了缓开阀,是否一定需要电磁阀?否则当前段压力不够,高压泵停止运行以后,由于高压泵后面没有电磁阀隔断,这条管线等于一直是流通的,水会不会自动流过泵,进入ro,从浓水段排出?高压泵会不会无法再次启动?
2楼
我所做的反渗透系统高压泵前全部都装了电磁阀,没装泵前电磁阀的没见过,也没听说过
回复
3楼
我做过的系统也是都加了电磁阀的,没加的没有做过,也是第一次听说,
回复
4楼
有这种情况的!!
回复
5楼
如果不装电磁阀,当高压泵停机时,原水如果有压力会进入RO膜,RO膜在这种低压小流量的条件下,很容易结垢导致性能的损伤。当然入水也可用电动阀。
回复
6楼
在小系统中好多工程为了降低成本不加电动慢开阀,这没问题,停泵后关掉泵出口手动产阀就行了.
回复
7楼
谢谢各位了!!
回复
8楼
同意
回复
9楼
自动阀并不是必需的。要看具体情况。
高压泵可以加软启动,同时加过压保护来保证膜的正常运行。
回复
10楼
我做的几个工程全用了。不过调试的时候你可以知道,如果高压泵采用软启动,采用变频,可以不用缓闭电动阀
回复
11楼
一吨的小设备一般进水没有电磁阀
回复