各位工程师!!我是刚入行的,在单位里面以前的设计师都走了!就我一个做!!现请教一些问题!望能给予帮助!!刚做了一个三层楼的小餐馆每层!都有做空调!!一层为34KW!二层为33KW!三层为39.5KW!现在想在每层楼各装一块表由供电局对各层单独计量!!请问一下每层楼是按单相算还是三相算!按其中一种算法算改选多大的表??现在想从基础学起!(偶是跨行过来做的)能给一些参考的教科书和资料来学习么?谢谢各位!!

各位工程师!!我是刚入行的,在单位里面以前的设计师都走了!就我一个做!!现请教一些问题!望能给予帮助!!
刚做了一个三层楼的小餐馆每层!都有做空调!!一层为34KW!二层为33KW!三层为39.5KW!现在想在每层楼各装一块表由供电局对各层单独计量!!请问一下每层楼是按单相算还是三相算!按其中一种算法算改选多大的表??现在想从基础学起!(偶是跨行过来做的)能给一些参考的教科书和资料来学习么?谢谢各位!!
免费打赏
ly0702
2007年02月01日 15:28:13
12楼

你这种情况应该是每层楼都有个进线开关的;装电表就按照每层的进线开关选,进线开关是几相就用几相的电表,电表额定电流根据进线开关选择。或者也可以在总进线的地方装一块三相表
回复
qjfei010203
2007年02月01日 21:09:38
13楼
1.5p空调功率1.2KW,电流6.8A,36KW,为三十台,电流同时工作电流为198A,只能三相电表加上房其它设备.三相时,单相电流可达到70-90A,建议用80A表,最好用互感器
回复
jbrian8213
2007年02月05日 09:57:59
14楼
我在一层和二层的大厅都有个大五匹的空调!!请问是不是这个回路应该用三相进!?
回复
ly0702
2007年02月05日 10:17:35
15楼
应该是进三相电,应为单相的空调好像没这么大的吧
回复
wlszjs
2007年02月07日 17:18:39
16楼
装几块表要听供电公司的,不是你想装几快就装几块的,按照供电公司一般规定,一个单位只能装一个表,即使你要装3个表也必须都装在底楼3个装在一起.
回复
kairuijianzhu
2007年02月08日 12:20:58
17楼
供电局给你的供电方案是什么呀?供电局有没有同意你这种计量方式呀?